国家环保总局颁布的《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中提出的居民区工频电场限值4千伏/米,工频磁场0.1毫特斯拉,500千伏以下输电线路和变电站参照执行。这一规定在国际上目前是最严格的。 输变电设施离居民楼多远才是环保和安全的呢?据介绍,我国输电线路与居民房屋距离都有详细的规定。专家指出,只要按照此标准建设,输变电设施不会对周围环境产生任何影响。

导线与建筑物之间的最小垂直距离

电压(千伏)      110     220      500

垂直距离(米)     5       6        9   

边导线与建筑物之间的最小距离

电压(千伏)      110      220      500

垂直距离(米)     4        5       8.5  

关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高沿线的安全距离为15米。

若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1kV以下:1.0米;

1kV-10kV:1.5米;

35kV:3.0米;

66kV-110kV:4.0米;

154kV-220kV:5.0米;

330kV:6.0米;

500kV:8.5米。