注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1122|回复: 0

2017消防工程师建筑外(幕)墙相关知识点

[复制链接]
发表于 2017-6-1 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式


目前,建筑中采用落地窗,上下层之间不设置实体墙的现象比较普遍,一旦发生火灾,易导致火灾通过外墙上的开口在水平和竖直方向上蔓延。对于采用幕墙的建筑,主要因大部分幕墙存在空腔结构,这些空腔上下贯通,在火灾时会产生烟囱效应,如不采取一定分隔措施,会加剧火势在水平和竖直方向的迅速蔓延,导致建筑整体着火,难以实施扑救。

(一)检查内容

1.外立面开口之间的防火措施

建筑外墙上在上下层开口之间
采用实体墙分隔
墙体的高度不小于1.2m;
当室内设置自动喷水灭火系统时,墙体的高度不小于0.8m
采用防火挑檐分隔
挑檐的宽度不小于1.0m,长度不小于开口宽度。
采用防火玻璃墙分隔
对于高层建筑,防火玻璃墙的耐火完整性不低于1.00h
对于多层建筑,防火玻璃墙的耐火完整性不低于0.50h。

对于住宅建筑,还需要检查外墙上相邻户开口之间的墙体宽度,当小于1.0m时,开口之间要设置凸出外墙不小于0.6m的隔板。

2.幕墙缝隙的封堵

幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,需要采用具有一定弹性和防火性能的材料填塞密实。这种材料可以是不燃材料,也可以是具有一定耐火性能的难燃材料。

橙子内训举例:建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔时,墙体高度不应小于1.2m,当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于()m。

A.0.6

B.0.8

C.1.0

D.1.2

答案:B


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-28 18:51

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表