01
02
03
04 各位同仁,以上这四副图片,存在哪些安全隐患。应该怎样整改?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
发表于 2012-6-18 08:24 | 显示全部楼层
第一幅:1、气瓶无固定装置,
        整改建议:在用气瓶固定,备用气瓶围篱存放
2、气体钢瓶无减震圈
建议:气体钢瓶增加防震圈
3、门口气瓶无防撞措施(看光线像是在门口)
建议:区域隔离,张贴防撞标示
4、A字梯随意乱放,占用通道
建议:梯子不用请横着放,规划放置区域
5、电线从通道经过、
建议:临时措施:经过通道线缆增加防碾压板,长期措施:线缆经槽
发表于 2012-6-18 08:28 | 显示全部楼层
第二幅:1、线缆放置杂乱
2、在用气瓶未固定
3、配电柜未上锁(临时接线应从下方接线孔内进去)
4、安全帽未系下颚带
5、气瓶安全间距不足(两个气瓶若不是一样的话)
发表于 2012-6-18 08:39 | 显示全部楼层
第三幅:跟刚才差不多
1、电焊机上放置茶杯
建议:电气设备上严禁放置私人物品
发表于 2012-6-18 08:39 | 显示全部楼层
第四幅跟第一幅是一样的图片
 楼主| 发表于 2012-6-19 07:48 | 显示全部楼层
说的太好了!!感谢各位大侠!!
发表于 2012-6-19 08:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-6-19 08:17 | 显示全部楼层
门口放那个黄色的是什么
发表于 2014-3-27 11:36 | 显示全部楼层
气瓶夫防护垫;
现场电线很零乱;
现场员工不安全行为。
发表于 2014-7-5 14:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-7-28 15:54 | 显示全部楼层
第一幅,气瓶使用现场 量有点大吧
发表于 2014-9-3 16:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2015-1-5 08:48 | 显示全部楼层
第二幅图,气管、电线混在一起。
发表于 2015-1-22 20:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-3 08:09 | 显示全部楼层
1、气瓶空瓶与重瓶没有标示,应加以注明.2、气瓶应有安全帽。
发表于 2015-2-12 15:16 | 显示全部楼层
问题点太多了,气瓶问题、电源线这两个是主要问题 应该及时改正,列举一下问题点。
1、气瓶无标识、无瓶帽
2、气瓶间距不合格,气瓶与设备间距太小。
3、气瓶使用的阀门不带气压表,与墙的支撑铁柱焊接在一起。
4、设备线路在气瓶(好像是乙炔气瓶)边上。
5、气瓶的防止回火器也没有,
6、气瓶与焊机、配电线放置在一起
7、管线乱,容易着火呀,地上都是氧气、乙炔管线......
8、配电线未关闭,插排上接了三根线,检查看看有没有超负荷的。
9、安全帽、工作服,搬运大件时,需要两个人合力搬运。
10、第二幅图后面是在吊运吧,那是使用的什么吊具?也太危险了吧
11、再是配电箱前方不能有遮挡物,这个配电线安装的就不太合理
12、工作台上那些瓶瓶碗碗都撤了吧,工具摆放不到位呀
13、焊机座上挂管线的杆,伸出太长了,需要改善。
14、第一幅图后面气割线怎么上空中了,在上面作业吗?
太多了,你只发了两张图片,估计你们厂的问题很多。
发表于 2018-4-8 13:59 | 显示全部楼层
牛人真多啊,看了半天就知道有问题,哈哈。
发表于 2018-5-11 17:28 | 显示全部楼层
气瓶无固定装置,无防振胶圈。
发表于 2018-5-11 17:30 | 显示全部楼层
吊装作业未使用标志挂钩
发表于 2019-5-10 08:22 | 显示全部楼层
培训时用的上