各位安友好!

向大家咨询个问题:液化石油气气管能否和多条电线同时放在一个线盒里面?如果不能的话有没有相关的安全技术标准阿?

我自己认为不可以,液化石油气为易燃气体,电线会发热还可能出现火星,很容易造成燃烧,从而导致火灾。

不过我没有找到相关的安全技术标准,请各位安友帮忙,谢谢了!!
 楼主| 发表于 2013-1-21 14:49 | 显示全部楼层
为啥没人回复啊?
怎么感觉这里的人比以前少了?
发表于 2013-1-21 14:56 | 显示全部楼层
安全第一 还是不要放在一起。
发表于 2013-1-21 14:58 | 显示全部楼层
niaosai002 发表于 2013-1-21 14:49
为啥没人回复啊?
怎么感觉这里的人比以前少了?

题目清晰一些,也许能吸引些人。
 楼主| 发表于 2013-1-21 15:20 | 显示全部楼层
找到了,谢谢!!
根据国标(GB50028-93)规定:明装绝缘电线与燃气设备的距离:平行敷设不应小于25厘米,交叉敷设不应小
于25厘米;暗装或套管的绝缘电线与燃气设备的距离:平行敷设不应小于5厘米,交叉敷设不应小于1厘米。相邻
管道应保证燃气管道、相邻管道的安装、安全维护和修理。
发表于 2013-1-21 16:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-21 18:17 | 显示全部楼层
93标准2002年已有修订.
发表于 2013-1-21 21:28 | 显示全部楼层