注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1568|回复: 1

巡视配电室应注意的事项

[复制链接]
发表于 2011-1-23 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
巡视配电室应注意的事项  1 看电压表指示的电压高低
  正常的线电压一般是380 V左右,但配电室内盘上电压表大多指示电压400 V。但若超过太多,就不安全了。盘上若有电压转换开关,务必看看三相电压是否平衡或接近平衡。如果电压超过允许值,就应停电查找原因。先拉开跌落式熔断器,再看看分接开关挡位,若挡位不合适应调到合适挡位,再送上跌落式熔断器,测量低压侧电压,正常便可。但要注意,调分接开关挡位必须在低压、高压全部断开的情况下进行,调挡后要测量其直流电阻是否符合要求。不过,这种情况最好还是打电话问清变电站值班人员后,再定是否调挡。
  2 看电流表
  凡是有电流表的,特别是有动力负荷时,看看其三相电流是否平衡或接近。若是动力负荷,则能看出其设备的运行状态。若一相无电流则是缺相运行,应马上停电检查处理。纯照明用户,白天可能看不出来,只有晚上最合适。如三相电流相差太大,说明三相照明分配不匀,到了晚上会更明显。这种情况需要择日调整用户负荷。
  3 看盘内开关元件
  光看电压、电流还不够,还需要打开配电盘的门看看内部元件。比如,母线、断路器及熔断器等设备的颜色。如果发现有一相、两相或三相全部发黄或变黑,并且出现氧化层,则说明负荷过大,可能是照明用户负荷不平衡,使得该相过载,或者接点处松脱接触不良,须及时停电处理。
  4 看计量装置
  计量设备出了问题,不但计量不准,使得供电企业损失电量,还容易引起纠纷。在这里,主要是观察计量装置有无设备或人为原因导致的计量问题。比如,看表尾铅封是否完好,表尾接线是否良好,计量互感器螺丝有无松动,电压线是否松脱等。