注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 962|回复: 5

学好注安,为不久将来所用

[复制链接]
发表于 2017-5-8 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
积极考过。不久将来所用
 楼主| 发表于 2017-5-8 10:12 | 显示全部楼层
国家环保总局颁布的《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中提出的居民区工频电场限值4千伏/米,工频磁场0.1毫特斯拉,500千伏以下输电线路和变电站参照执行。这一规定在国际上目前是最严格的。 输变电设施离居民楼多远才是环保和安全的呢?据介绍,我国输电线路与居民房屋距离都有详细的规定。专家指出,只要按照此标准建设,输变电设施不会对周围环境产生任何影响。

导线与建筑物之间的最小垂直距离

电压(千伏)      110     220      500

垂直距离(米)     5       6        9   

边导线与建筑物之间的最小距离

电压(千伏)      110      220      500

垂直距离(米)     4        5       8.5  

关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高沿线的安全距离为15米。

若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1kV以下:1.0米;

1kV-10kV:1.5米;

35kV:3.0米;

66kV-110kV:4.0米;

154kV-220kV:5.0米;

330kV:6.0米;

500kV:8.5米。
发表于 2017-5-8 10:17 | 显示全部楼层
加油
 楼主| 发表于 2017-5-8 11:00 | 显示全部楼层
三宝“是建筑工人安全防护的三件宝,即:安全帽、安全带、安全网;“四口”防护即:在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的防护;“五临边”防护即:在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边。
发表于 2017-5-8 13:15 | 显示全部楼层
新版建筑施工安全检查表中只提到了临边,所以不只5临边了
发表于 2017-5-15 12:09 | 显示全部楼层
嗯,应该在不久的下半年
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-16 12:21

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表