施工现场须用电,安全设施必须规范,否则很容易引发触电事故。 1,现场临时变配电所: 高压露天变压器间面积不小于3*3米,低压配电间应紧靠高压变压器间,其面积亦不小于3*3米,围墙高度不低于是3.5米,室内地坪满铺素砼,室内四周做80厘米宽砼散水坡. 变压器四周及配电板背面凸出部位,须有不小于80厘米的安全检查操作通道,配电板下沿离地为1米. 配是挂箱的下沿离地面不小于1.2米. 2,现场下杆箱: 电箱应装有双扇开启门,并有门锁,插销,漆上指令性标志和统一编号. 电源线进箱有滴水弯,进线必须先进入熔断器后再进开关,箱内要配齐接地接另排,金属电箱外壳应设接地极保护. 电箱内分路凡采用分路开关,漏电开关其上方都要单独熔断保护. 箱内要单独设置单相三眼插座,上方要装漏电保护自动开关,现场使用单相电源的设备必须配用单相三跟插头(有双重绝缘除外). 凡手提分路流动电箱,外壳要有可靠的保护接地,内容10A铁壳开关或按用量配上分路熔断器. 要明显分开动力,照明,电焊机使用的插座. 3,用电线路: 现场电气线路,必须按规定架空敷设坚韧橡皮线或塑料护套线.在通道或马路处可采用加保护管埋设地下,树立标志,接头必须架空设接头箱. 手持移动电具的橡皮电缆,引线长度不应超过5米,不得有接头. 现场使用的移动电具和照明灯具一律用软质橡皮线,不准用塑料胶质线代替. 现场大临设施的电线安装,凡使用橡皮或塑料绝缘线,必须瓷柱明线架设,开关设置合理. 4,接地装置 接地体可用角钢,钢管不小于二根,入土深度不小于2米,二根接地体之间距不小于2.5米,接地电阻不大于4欧姆. 接地线可用绝缘铜或铝芯线,严禁在地下使用裸铝导线作接地线,接头处应采用焊接等可靠连接. 橡皮电缆芯线中黑色或绿黄双色线作为接地线. 5,高压线防护: 在架空输电线路附近施工,须搭设毛竹防护架. 在高压线附近搭设的井架,脚手架外侧在高压线水平上方,全部设安全网. 6,手持或移动电动机具: 电源线须有漏电保护装置(包括下列机具:振动机,磨石子机,打夯机,潜水,手电创,手电钻,砂轮机,切割机,绞丝机,移动照明灯具等等). |