二、临时用房防火要求

(一)宿舍、办公用房的防火要求

对临时搭建的宿舍、办公用房提出下列防火要求:

1)建筑构件的燃烧性能等级应为A 级。当临时用房是金属夹芯板时,其芯材的燃烧性能等级应为A

级。材料的燃烧性能要按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》,由具有相应资质的检测机构

进行检测,出具合格的检测报告。

2)建筑层数不应超过3 层,每层建筑面积不应大于300 ㎡。

3)建筑层数为3 层或每层建筑面积大于200 ㎡时,应设置不少于2 部疏散楼梯,房间疏散门至疏散

楼梯的最大距离不应大于25m(橙子内训考点)。

4)单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0m;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小

于1.5m。

5)疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

6)宿舍房间的建筑面积不应大于30 ㎡,其它房间的建筑面积不宜大于100 ㎡。

7)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m,房间建筑面积超

过50 ㎡时,房门的净宽度不应小于1.2m。

(三)组合建造功能用房的防火要求

一般应满足以下要求:

1)宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。

2)现场办公用房、宿舍不宜组合建造。如现场办公用房与宿舍的规模不大,两者的建筑面积之和不

超过300 ㎡,可组合建造。

3)发电机房、变配电房可组合建造;厨房操作间、锅炉房可组合建造;餐厅与厨房操作间可组合建

造。

4)会议室宜与办公用房可组合建造;文化娱乐室、培训室与办公用房或宿舍可组合建造;餐厅与办

公用房或宿舍可组合建造。

5)施工现场人员较为密集的如会议室、文化娱乐室、培训室、餐厅等房间应设置在临时用房的第一

层,其疏散门应向疏散方向开启。