本章主要讲述建筑装修和保温材料火相关知识。重点在于建筑装修防火要求,外保温系统防火要求等内容。难点在于常用装修材料的等级及其应用,装修防火中的放宽条件。 1、装修材料的分类与分级 2、装修防火的通用要求 消防控制室、疏散走道和安全出口、挡烟垂壁、变形缝、消火栓门、配电箱、灯具和灯饰、饰物 3、特殊功能部位与用房装修防火要求 4、单层、多层公共建筑装修防火 5、高层公共建筑装修防火 6、地下民用建筑装修防火 7、建筑外保温系统防火
装修材料的分类与分级按实际应用分类
(1)饰面材料包括墙壁、柱面的贴面材料,吊顶材料,地面上、楼梯上的饰面材料以及作为绝缘物的饰面材料。 (2)装饰件包括固定或悬挂在墙上、顶棚等处的装饰物,如画、手工艺品等。 (3)隔断指那些可伸缩滑动和自由拆装、不到顶的隔断。 (4)大型家具主要是指那些固定的,或轻易不再搬动的家具,如酒吧台、货架、展台、兼有空间分隔功能的到顶柜橱等。 (5)装饰织物包括窗帘、家具包布、挂毯、床上用品等纺织物等。 学吧考培-最实在的辅导老师24小时全程助您一次通关
附录B 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例
装修防火的通用要求
一、消防控制室 消防控制室的顶棚和墙面应采用 A 级装修材料,地面及其他装修应使用不低于 B1 级装修材料。
二、疏散走道和安全出口 疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采用 A 级装修材料,其他装修应采用不低于 B1 级装修材料。无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用 A 级装修材料。
三、挡烟垂壁 挡烟垂壁的作用主要是减缓烟气扩散的速度,提高防烟分区蓄烟以及排烟口的排烟效果。防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应采用 A 级装修材料。
四、变形缝 变形缝,是指建筑物在墙与墙、板与板等结构构件之间为防止建筑物因受温度变化、地基不均匀沉 降和地震等因素影响而发生变形等现象而设置的缝隙。建筑内部的变形缝(包括沉降缝、温度伸缩 缝、抗震缝等)两侧的基层应采用 A 级材料,表面装修应采用不低于 B1 级的装修材料。
五、消火栓门 建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。
六、配电箱 为了防止配电箱可能产生的火化或高温金属熔珠引燃周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于 B1 级的装修材料上。
七、灯具和灯饰 照明灯具的高温部位,当靠近非 A 级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。 灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于 B1 级。 灯饰应至少选用 B1 级材料,若由于装饰效果的需要必须采用 B2 或 B3 级材料时,应对其进行阻燃处理使其达到 B1 级的要求。
八、饰物 公共建筑内部不宜设置采用 B3 级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。 特殊功能部位与用房装修防火要求
一、歌舞娱乐放映游艺场所 当歌舞厅、卡拉 OK 厅(含具有卡拉 OK 功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级 耐火等级建筑的四层及四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用 A 级装修材料,其他部位应采用不低于 B1 级的装修材料;当设置在地下一层时,室内装修的顶棚、地面材料应采用 A 级装修材料,其他部位应采用不低于 B1 级的装修材料。
二、共享空间 建筑物设有上下层相连通的中庭、走马廊、敞开楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙 面应采用 A 级装修材料,其他部位应采用不低于 B1 级的装修材料。
三、无窗房间 除地下建筑外,无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级,除 A 级外,应在原规定基础上提高一级。
四、图书室、资 料室、档案室和 存放文物的房间 要求这类房间的顶棚、墙面应采用 A 级装修材料,地面应使用不低于 B1 级的装修材料。
五、特殊贵重设备用房 其顶棚和墙面应采用 A 级装修材料,地面及其他装修应用不低于 B1 级的装修材料。
六、设备机房 消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等设备 机房,其内部所有装修均应采用 A 级装修材料。
七、建筑内的厨房 建筑物内厨房的顶棚、墙面、地面这几个部位应采用 A 级装修材料。
八、使用明火的餐厅和科研试验室 经常使用明火的餐厅、科研试验室,装修材料的燃烧性能等级,除 A 级外,应比同类建筑物 的要求提高一级。
九、消防设施、 疏散指示标志 建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用,也不应减少安全出口、疏散出口和疏散走道的设计所需的净宽度和数量。
表3.2.1 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级 表3.3.1 高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级
表2-10-7 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级
练习题1. 一栋超高层办公楼,已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。其地上六层办公室拟进行室内装修改建工程施工,墙面装修材料不可以选择采用以下( )。 A. 多彩涂料 B. 纤维石膏板 C. PVC塑料护墙板 D. 胶合板
【答案】D 【解析】100m以上的高层民用建筑,当设有火灾自动报警和自动灭火系统时,内部装修材料性能等级不能降低。一类办公楼建筑,其墙面装修材料性能等级应为B1级,胶合板属于B2级。
2. 装修材料可以使用B1级的部位有( )。 A. 消防水泵房的地面装修材料 B. 设在高层建筑地下一层的卡拉OK厅,内部设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,其墙面装修材料 C. 高层商业楼,建筑高度110m,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统全保护,其二层会议厅(900座位)的墙面装修材料 D. 高层商业楼中庭部位的墙面装修材料
【答案】C 【解析】消防水泵房内部所有装修均应采用A级材料;A错。歌舞娱乐场所设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级材料;B错。中庭地顶棚、墙面材料应采用A级材料;D错。
3.下列建筑均采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统或建筑外墙内保温系统,关于对其保温材料燃烧性能的要求,表述正确的是( )。 A. 某建筑高度为20m的建材商场,其外墙外保温系统保温材料的燃烧性能不应低于B1级 B. 某单层燃油锅炉房,其外墙内保温系统保温材料的燃烧性能应为A级 C. 某建筑高度为90m的住宅建筑,其外墙外保温系统保温材料的燃烧性能应为A级 D. 某建筑高度为51m的办公楼,其外墙外保温系统保温材料的燃烧性能不应低于B1级
【答案】B 【解析】建筑高度不大于24m的建材商场,不应低于B2级;建筑高度大于27m但不大于100m的住宅,不应低于B1级;C错。建筑高度大于50m的办公楼,应为A级;D错。
4. 某拟建住宅建筑,建筑高度25m。对该住宅外墙进行保温设计,选用的保温方式和材料中,不符合规范要求的有( )。 A. 住户房间内保温材料采用燃烧性能为B1级的硬泡聚氨酯保温板 B. 外保温系统与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B2级挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 C. 外保温系统与基层墙体有空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的硬泡聚氨酯保温板 D. 疏散楼梯间内保温材料采用岩棉
【答案】C 【解析】外保温系统与基层墙体有空腔,建筑高度大于24m,保温材料燃烧性能应为A级。
5. 一栋建筑高度为51m的综合楼,已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。其地上十一层的一间洽谈室拟进行室内装修改建工程施工,该洽谈室的地面装修材料可选择采用以下( )。 A. 硬PVC塑料地板 B. 氯丁橡胶地板 C. 半硬质PVC塑料地板 E.燃烧性能为B3级的装修材料 D. PVC卷材地板 E. 燃烧性能为B3级的装修材料
【答案】ABCD 【解析】一类综合楼,地面装修材料应为B1级,设有自动消防设施可降低一级。
6. 一栋建筑高度为29m的办公楼,已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。 其地上二层的一间无窗办公室拟进行室内装修改建工程施工,该办公室的墙面装修材料可选择采用以下( )。 A. 玻璃 B. 石膏板 C. 矿棉板 D. 玻璃棉板 E. 珍珠岩板
【答案】AB 【解析】无窗房间内部装修材料应在原规定基础上提高一级,因此墙面装修材料应为A级。
7. 下列关于特殊功能部位与用房装修防火要求说法不正确的是( )。 A. 歌舞厅设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料 B. 除地下建筑外,无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在原规定基础上提高一级 C. 图书馆、资料室的顶棚应采用A级装修材料,墙面、地面应使用不低于B1级的装修材料 D. 空调机房内部所有装修均应采用A级装修材料
【答案】C 【解析】图书馆、资料室的顶棚、墙面应采用A级装修材料;C错。
8. 对于( ), 建筑外墙内保温系统应采用燃烧性能为A级的保温材料。 A. 人员密集场所 B. 用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所 C. 疏散楼梯间 D. 疏散走道 E. 消防控制室 【答案】ABC 【解析】建规6.7.2
|