【考点四】防火分隔水幕 防火分隔水幕:保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。 防护冷却水幕:喷头宜布置成单排。 【考点五】防火阀 防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。空调、通风管道一旦窜入烟火,就会导致火灾大范围蔓延。因此,在风道贯通防火分区的部位(防火墙)必须设置防火阀。 防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片就会熔断断开,防火阀就会自动关闭。 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: (1)穿越防火分区处; (2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; (3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; (4)穿越防火分隔处的变形缝两侧; (5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。 防火阀的设置要求: (1)防火阀宜靠近防火分隔处设置。 (2)防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。 (3)在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。 【考点六】排烟防火阀 排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求,具有手动和自动功能。当管道内的烟气达到280℃时,排烟防火阀自动关闭。 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀: (1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上; (2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上; (3)排烟风机入口处; (4)穿越防火分区处。
|