注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 495|回复: 0

众智博睿干货分享:湿式自动喷水灭火系统

[复制链接]
发表于 2019-9-6 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【考点】湿式自动喷水灭火系统
湿式自动喷水灭火系统(以下简称湿式系统)由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水。湿式系统的组成如图:


   1-消防水池 2-水泵 3-止回阀 4-闸阀5-水泵接合器 6-消防水箱 7-湿式报警阀组   
8-配水干管 9-水流指示器 10-配水管 11-闭式喷头12-配水支管13-末端试水装置
14-报警控制器 15-泄水阀16-压力开关17-信号阀18-驱动电机
1.阀组的启动
湿式报警阀的启动:压力失衡
阀瓣闭合:自身重力、上下压力

【重点解析】湿式报警阀有个阀瓣,就是一个带有密封圈的“大铁片子”,有一定的重量,平时靠重力和阀瓣上下腔的压力保持闭合状态,即伺应状态,如上左图。伺应状态下,阀瓣闭合,水无法进入报警管路。
工作原理:湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启动供水泵的信号。供水泵投入运行后,完成系统的启动过程。
2.延迟器:防止系统误动作

【重点解析】报警管路上的“小葫芦”即是延迟器。阀瓣轻微波动时,会有少量水进入报警管路,延迟器可以储存这部分水,防止水流冲击后面的压力开关和水力警铃。这部分水通过下部的限流孔板排出。


限流孔板(节流孔板)
3.过滤器


【重点解析】
报警管路上水中的杂质可通过过滤器过滤掉,防止影响报警功能。
4..压力开关




表3-1-1 压力开关作用与位置对照表
  
压力开关
  
作用
其作用是将系统的压力信号转化为电信号。报警阀开启后,报警管道充水,压力开关受到水压的作用后接通电触点,输出两路信号,其中一路连锁启泵,另一路将信号传递给消防主机。报警阀关闭时电触点断开。
设置位置
延迟器之后

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-22 23:26

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表