气体灭火系统 【考点五】系统联动控制重要组件作用 表3-6-3气体灭火系统的系统组件与作用 【考点六】系统手动控制方式
1.手动控制方式:三个位置都可操作。(远程、气体灭火控制器、紧急启停按钮) 注意:紧急停止按钮只有在延迟时间内摁下有效,一旦控制器发出灭火质量,为时已晚! 2.系统手动控制:(消控室控制盘)、气体灭火控制器、防护区门外的紧急启停按钮 3.机械应急启动方式:(就是跑去现场操作,包括两种):①拔掉插销、按下按钮,打开启动气体瓶瓶头阀;②手动打开选择阀后再手动打开灭火剂瓶组瓶头阀;
【考点八】预制系统启动方式及联动控制 预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。 表3-6-4预制气体灭火系统启动方式与触发联动信号
联动控制应包括下列内容:① 启动防护区内的声光报警器(有人)② 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门:③停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;④ 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;⑤ 启动气体灭火装置(有人防护区可延迟喷射≤30s)。
表3-6-5预制气体灭火系统联动控制与触发联动信号
|