问:市场上有很多不同品牌安全柜,如何从中选择正确的安全柜? 答:应考虑以下几个因素考虑下,如:被存储,不同的化学品相容性问题;被存储的容器类型;需要容量;合规性和监管要求;独立的第三方测试;门闭合款式和处理风格偏好;质量和消防因素,长寿和保修;易于使用(如易于接近,自我闭锁的门和隐藏的自闭机制门锁)。 问:安全柜底部为什么接防静电导线?有何作用? 答:简单的说接静电地导线是为了去除静电的作用,防止由于静电火花造成低闪电液体发生火灾和爆炸。
具体一点:
根据相关规范对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道,均应采取静电接地措施对可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的的存储设施也应有静电接地设施,储存易燃液体的容器和人体身上的静电荷的聚积是静电火花的起源,在易燃液体的储存传输或分配使用过程中静电火花都可能引起易燃液体爆燃。所以根据OSHA对易燃液体的标准及安全实践,在易燃液体从油桶传输到容器的过程中,及存放易燃液体的安全柜,必须通过防静电接地导线夹将常备接地装置与油桶及安全柜可靠接地,将静电荷导入大地,防止静电火花造成的火灾事故。 问:化学品安全柜排气孔的孔盖怎么正常使用? 固耐安防火防爆通气孔在安全储存柜常规使用期间,配套的通风孔盖需拧紧,使柜子保持密闭状态。但根据存放化学品的挥发性不同,应定期打开通气孔盖通风,使化学品挥发气体及时有效地排除,从而保护员工安全,同时可以预防挥发气体密度过大造成的爆炸危险。定期排气通风后,请将通气孔盖回复拧紧状态。 问:安全柜门锁重要性在哪里? 答: YES。这是非常重要的,因为一个虚掩安全柜易暴露易燃液体,潜在的火灾,防不胜防。3点的门锁系统,这是必要的。
补充:
OSHA(美国职业健康管理局条例)1910.106(d)(3)(ii)里规定:防火柜的门锁必须采用三点联动式的自锁装置。并且要求采用双人双锁的管理体制!
自锁机械装置—三点联动系统
所有固耐安安全柜都配有不锈钢、三点式子弹自锁系统,提供增强抗热性的简便、无故障安全的闭门器。即使没有旋转把手门也能确保被完全关闭,对可能的火灾提供一定限度的安全保护。
配有双钥匙,可以对柜子进行二级钥匙管理。
在远处即可明显看到门是否已经上锁
嵌入式把手,不会阻碍通道,并防止意外搭挂过往物体。
固耐安安全柜还配有一根熔线,可使柜门在使用时保持敞开,若发生火灾,当温度达到 74摄氏度时熔线熔化,柜门将自动关闭。
|