注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1296|回复: 1

电气高压实验须知

[复制链接]
发表于 2011-5-25 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。
2、因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。
3、试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动掉闸装置。
4、试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。
5、加压前必须认真检查试验结线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生,操作人应站在绝缘垫上。
6、变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。
7、未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。
8、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场。
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:51 | 显示全部楼层
没意思
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 06:34

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表