注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1224|回复: 0

井下管道工作业操作规程

[复制链接]
发表于 2011-5-27 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.上班前不准喝酒,班中不得干与本职无关的工作,遵守有关规章制度。

  2.立井(暗立井) 安装时,管道工必须配带安全带,所用工具应用绳索在适当地方固定。

  3.施工现场倾角大于15°时,下方不得有人同时作业,如因特殊需要平行作业时,应制定严密的安全防护措施。

  4.瓦斯浓度大于1 %时不得使用电气设备,超过1.5 %时必须停止作业,切断电源,撤出人员。

  5.拆装管路需用电、气焊时,要严格按《煤矿安全规程》中的有关条款执行。

  6.在架空线段施工时,应有防止触电的安全措施。

  7.施工前管道工沿施工路线进行认真检查,掌握现场情况。

  8.熟悉有关图纸资料和标准要求。

  9.施工前对沿线所有的障碍物及险段提前进行清理和加固,确保施工安全和进度。

  10.在安装前应与调度室及运输调度站联系,说明工作地点、工作量及工作时间,并由专人负责监护,注意来往车辆。

  11.管子安装前应逐节检查,并符合下列要求:

  (1) 不得有裂纹,法兰盘对接处平整,不得有破损现象。

  (2) 直管的弯曲度每米不超过1.5 毫米。

  (3) 弯管的弯曲部分的椭圆度不大于管子公称外径的10 %,弯曲角度误差不得超过±30′。

  12.管路安装前,应根据设计要求测量管座、管卡或弯头座的支承梁位置,并进行梁的加工和安装。

  13.管子、弯头、三通、异径管及伸缩器等,在安装前应做耐压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,至少应比工作压力大0.5 兆帕,且无渗水现象。

  14.安装前,应按设计要求对所有管件进行防腐处理。

  15.经过防腐处理的管子及管件须待漆膜防腐层形成后,方可吊装和搬运,并在吊装和搬运中注意保护漆膜防腐层,损坏的防护层应及时修补。

  16.将经过防腐处理的管子及管件妥善运至现场,并摆放整齐。

  17.将需用的工具、材料运到现场,数量要充足,品种、规格符合要求。

  18.管道工负责人要向施工人员讲清工作内容、人员分工及安全注意事项。

  19.要准备一定数量的安全防护用品。

  20.要有专用联系信号,如需要解除过卷、松绳等保护时,应由专人与司机联系。

  21.异径管连接时,不准插接及无死角。

  22.法兰盘的平面应垂直于管子中心线,其倾斜度不得超过规定数值。

  23.法兰盘应与管子连接牢固,所选螺栓长度应符合标准要求。

  24.连接管路用的法兰盘及衬垫应符合要求,同一规格管子使用的法兰盘应一致。

  25.紧固螺栓时应对称进行,用力要均匀,不可用力过猛。所用工具要合适。

  26.吊装绳索、钩环、连接螺栓等连接件应有足够的安全系数。

  27.吊装稳车应有足够的吊装能力,且安装牢固,制动装置可靠。

  28.立井安装:

  (1) 在井筒施工时,要在相应位置搭好脚手架并应牢固、安全可靠,工作平台应用木板铺严。

  (2) 在井口周围设牢固的围栏,并由专人负责监护。

  (3) 管子运至井口后,要采用安全可靠的起吊方式将管子或管件吊入井筒,由下往上逐节定位,应单层作业。

  (4) 定位准确后立即进行连接紧固,应采用对称方法紧固螺栓,使法兰盘受力均匀、连接紧密。

  (5) 并筒中设有防火洒水管路的降压装置时,应在管路安装前先进行支承梁及降压装置的安装。

  29.斜井(斜巷) 安装:

  (1) 管子及管件运至现场后依次摆好,由下向上逐节连接。

  (2) 管路应有支架支承,不得与底板接触。

  (3) 敷设直径150 毫米以上的管子时,每隔15 20 米应加一处拉线,拉线应牢固可靠。

  (4) 提升运输斜井(斜巷) 中,法兰盘应与轨道有一定的间距,不得影响矿车运行。

  30.平巷安装:

  (1) 管路安装要平直,需过道轨时应使管路不受力,管道与轨底应留有足够的间隙。

  (2) 管路法兰盘边缘应与道轨有一定的间距,不得影响电机车运行。

  31.仪表管座安装:

  (1) 仪表管座开孔位置应安装在直线管道上,不得安装在弯曲管道上,同时要考虑维修观察方便。

  (2) 主管道上的开口直径应与接管座或支管内径一致,不得把接管座或支管插入主管道内焊接。

  (3) 温度计表座安装时,温度计受热端迎着流体运动方向,并置于管道中心。弹簧式压力表必须垂直安装。

  32.管路安装完毕必须进行通风、排水试验,应无漏风、渗水现象。

  33.日常检查维护:

  (1) 管道工应定期对压风、排水管路进行巡检,巡检内容如下:

  ①检查管路防腐层,应无剥落;

  ②检查管路支承架,应牢固;

  ③检查管路有否漏气、漏水;

  ④检查法兰盘、螺栓,应完好、齐全、紧固;

  ⑤检查管路阀门开启、关闭应灵活、无泄漏、无锈蚀。

  (2) 日常维护时对管路损坏处采取的临时措施:

  ①当管子接口法兰盘的衬垫损坏时,应先停运相应设备,再根据管子规格更换衬垫;

  ②当法兰盘损坏时,先停运相应设备,按管子规格做外圆、厚度与原法兰盘相同、一侧带缺口的插盘,装在原位置紧固好;

  ③管子轻微破损而漏气、漏水时,可在破损处打卡子进行处理。

  34.压风、排水管路的更换:

  (1) 管路需要更换时,应提前做出更换计划,做好充分准备后方可安排更换。

  (2) 更换后的管路要与原管路规格质量相一致。

  (3) 更换工作结束后,应按规定进行试验。

  35.管路安装竣工后,必须做水压试验并应符合规定,做好记录。将原解除的过卷、松绳等项保护逐一恢复,并应灵活可靠。

  36.全部工作完成后,应清理现场,清点工具及剩余材料、配件,并妥善保管。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-29 10:17

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.