注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1433|回复: 5

浅谈临时用电安全施工组织设计编制要点

[复制链接]
发表于 2011-5-28 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、编制说明:
  根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
  编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。
  临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。
  临时用电施工组织设计的主要内容
  二、工程概况
  1.工程名称;
  2.工程所处的地理位置;
  3.工程结构及占地面积。
  三、临电设计思路
  1.根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。
  2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。
  3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。
  四、现场勘测
  现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。
  临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。
  现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。
  五、负荷计算
  1.负荷计算的目的
  电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的主要目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提供科学依据。
  2.计算负荷确定方法
  计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。
  (1)用电设备设备容量(Pe)的确定
  建筑供电系统中各用电设备铭牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率称为“设备容量”,用Pe表示。用电设备按工作制可分为三种:
  a.长期连续工作制:指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的温度和温升均不超过允许值。这类设备的“Pe”值就是其铭牌的额定容量(kW)。
  b.短时工作制:指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备的设备容量就是其铭牌上标明的额定值(kW)。
  c.反复短时工作制:指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停歇时间相互交替重复。这些用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂停率下的功率。
  ①吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率(kW),其设备容量为:
  Pe=Jc/Jc25·Pn=2Pn·Jc
  式中Pe——换算到Jc=25%时电动机的设备容量,kW;
  Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式;
  Pn——电动机铭牌功率。
  ②电焊机组规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(kW),其设备容量为:
  Pc=Jc/Jc100·Pn=Jc·Sn·cosφ
  式中Pe——换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量,kW;
  Jc——铭牌暂载率,以百分值代人公式;
  Pn——铭牌额定功率(直流焊机),kW;
  Sn——铭牌额定视在功率(交流焊机),kVA;
  cosφ——铭牌额定功率因数。
  d.照明设备的设备容量:
  白炽灯、碘钨灯设备容量等于灯泡的额定功率(kW)。
  荧光灯的设备容量等于灯炮额定功率的1.2倍。
  高压汞灯、金属卤化物灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.1倍。
  e.不对称单相负荷的设备容量:
  多台单相设备应均匀地分别接在三相上,在计算时若单相设备的总容量小于三相设备总容量的15%时,则设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算。
 楼主| 发表于 2011-5-28 13:33 | 显示全部楼层
(2)计算负荷的确定
  计算负荷的确定方法较多,目前我国常采用的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法一般适用于计算用电设备组中设备容量相差不大的情况。当用电设备组中存在大容量设备时用需要系数法计算得到的计算负荷偏低,对这种情况用二项式法计算能较好的符合实际。对于建筑供电系统目前通常采用需要系数法进行计算,因此这里主要介绍需要系数法。需要系数就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。实际上需要系数与用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗等因素有关,它是一个综合系数,难准确计算,实用中常采用下表确定需要系数。

用电设备组的、cosφ及tgφ


用电设备组名称    cosφ  tgφ 
混凝土搅拌机及砂浆搅拌机  10台以下
10台以上  0.7
0.6  0.68
0.65  1.08
1.17 
破碎机、筛洗石机、泥浆泵、空气压缩机、输送机  10台以下
10台以上  0.7
0.65  0.7
0.65  1.02
1.17 
提升机、起重机、掘土机10台以下  10台以下
10台以上  0.3
0.2  0.7
0.65  1.02
1.17 
电焊机  10台以下
10台以上  0.45
0.35  0.45
0.4  1.98
2.29 




  (3)负荷计算

  a.各用电设备组的计算负荷

  有功功率计算:=·∑Pc

  无功功率计算:=tgφ

  视在功率计算:

  式中——用电设备组的有功计算负荷,kW;

  ——用电设备组的无功计算负荷,kVar;

  ——用电设备组的视在计算负荷,kVA;

  ——用电设备组的需要系数。

  b.总的计算负荷

  =∑

  =·tgφ

  式中、、——各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和kW、kVar、kVA;

  ——各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数。

  六、配电线路设计

  配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。

  配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN-S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。

  七、配电箱与开关箱的设计

  配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准配电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。

  配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏电触电的要求。

  八、接地与接地装置设计

  接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。

  接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求选择或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要求,设计接地的结构、尺寸和埋深以及相应的土壤处理,并选择接地材料,接地装置的设计还包括接地线的选用和确定接地装置各部分之间的连接要求等。

  九、防雷设计

  防雷设计包括:防雷装置装设位置的确定,防雷装置型号的选择,以及相关防雷接地的确定。

  防雷设计应保证根据设计所设置的防雷装置,并保护范围可靠地覆盖整个施工现场,并绝对雷害起到有效的防护作用。

  十、编制安全用电技术措施和电气防火措施

  编制安全用电技术措施和电气防火措施要和现场的实际情况相适应,其中主要重点是:电气设备的接地(重复接地),接零(TN-S系统),保护问题,装设漏电保护器问题,一机、一闸、一漏、一箱问题,外用防护问题,开关电器的装设,维护、检修,更换问题,以及对水源,火源腐蚀变质,易燃易爆物的妥善处置等问题。

  编制安全用电技术措施和电气防火措施时,不仅要考虑现场的自然环境和工作条件。还要兼顾现场的整个配电系统,包括从变电所到用电设备的整个临时用电工程。

  十一、电气设计施工图

  对于施工现场临时用电工程来说,由于其设置一般只具有暂设的意义,所以可综合绘出体现设计要求的设计施工图,又由于施工现场临时用电工程相对来说是一个比较简单的用电系统,同时其中一些主要的,相对比较复杂的用电设备的控制系统已由制造厂家确定,勿须重新设计。临时供电施工图是施工组织设计的具体表现,也是临电设计的重要内容。进行计算后的导线截面及各种电气设备的选择都要体现在施工图中,施工人员依照施工图布置配电箱、开关箱,按照图纸进行线路敷设。它主要分供电系统图和施工现场平面图。

  1.临时供电平面图设计

  临时供电平面图的内容应包括:

  (1)在建工程临建、在施、原有建筑物的位置。

  (2)电源进线位置、方向及各种供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向。

  (3)变压器、配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置,箱与箱之间的电气关系。

  (4)施工现场照明及临建内的照明,室内灯具开关控制位置。

  (5)工作接地、重复接地、保护接地、防雷接地的位置及接地装置的材料做法等。

  2.临时供电系统图

  临时供电系统图是表示施工现场动力及照明供电的主要图纸,其内容应包括:

  (1)标明变压器高压侧的电压级别,导线截面,进线方式,高低压侧的继电保护及电能计量仪表型号、容量等。

  (2)低压侧供电系统的形式是TT还是TN-S.

  (3)各种箱体之间的电气联系。

  (4)配电线路的导线截面、型号、PE线截面、导线敷设方式及线路走向。

  (5)各种电气开关型号、容量、熔体、自动开关熔断器的整定、熔断值。

  (6)标明各用电设备的名称、容量。

  《编制施工现场临时用电施工组织设计》的主要依据是JGJ46―88《施工现场临时用电安全技术规范》,以及其他一些相关的电气技术标准、法规和规程。

  编制临时用电工程施工组织设计,必须由施工单位专业电气技术人员编制,技术负责人审核。封面上要注明工程名称、施工单位、编制人并加盖单位公章。

  临时用电施工组织设计必须在开工前15天内报上级主管部门审核,批准后方可进行临时施工。施工时要严格执行审核后的施工组织设计,按图施工。当需要变更施工组织设计时,应补充有关图纸资料,同样需要上报主管部门批准,待批准后,按照修改前、后的临电设计对照施工。
  《编制施工现场临时用电施工组织设计》的主要依据是JGJ46―2005《施工现场临时用电安全技术规范》,以及其他一些相关的电气技术标准、法规和规程。

发表于 2011-5-28 19:34 | 显示全部楼层
楼主讲得很详细,很有参考价值!
发表于 2011-5-28 22:34 | 显示全部楼层
阅,顶
发表于 2011-5-29 08:35 | 显示全部楼层
辛苦了,顶一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-30 14:17

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表