安全疏散设施维护管理标准
一、为规范和加强本公司安全疏散设施的维护管理,确保其完好有效,依据相关消防法律法规及
消防技术标准,制定本标准。
   
二、管理责任
      (一)设置在建筑内部的疏散楼梯、安全出口、防火门、疏散出口、疏散通道、消防应急照明、
疏散指示标志等设施是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施。其日常维护管理由环境安全
部门负责。
      (二)安全疏散设施的管理应当明确归口管理职能部门和相关人员的责任,建立完善维护管理
制度,定期组织对系统与设施进行维护保养。
      (三)公司每年应委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,确保安全疏散设施的
正常运行。
   
三、系统使用前准备
      (一)火灾应急照明与疏散指示标志的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作
和维护。
      (二)消防应急照明与疏散指示标志系统正式启用时,应具有下列文件资料:
       系统竣工图、系统主要设备、材料的检验报告及其它技术资料;公安消防机构出具的有关法
律文书;系统的操作规程及维护保养管理制度;系统操作人员名册及相应的工作职责。
      (三)系统的使用单位应建立技术档案。
四、建筑内部安全出口数量、疏散通道宽度、距离及疏散门的开启方向、疏散型式应符合消防技术标
       准的要求。
   
五、建筑内部的疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡。
   
六、火灾应急照明设置应符合消防技术标准要求,做到完整好用。
   
七、设置防火卷帘下方和防火门前方的地面上应喷涂黄色警示标志,用于疏散通道上的防火卷帘下
方距帘板0.5 米处地面上,距防火门前方0.5 米处的地面上,距离用于划分防火分区0.1 米处的地面
上均应用黄色油漆喷涂警示区域,在警示区域内禁止摆放柜台和存放商品及杂物。
八、公司内疏散通道、疏散楼梯、安全出口不得堵塞、占用、锁闭
九、火灾应急照明与疏散指示标志系统设施、设备要求
      (一)火灾应急照明灯、疏散指示标志应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,
有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计要求;
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:41 | 显示全部楼层
火灾应急照明灯、疏散指示标志外观应无缺陷,在其明显部位应设有耐久性名牌标识,内容清晰,
设置牢固。
      (二)火灾应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松动。
      (三)安全出口的疏散指示标志灯宜设在出口的顶部;疏散走道的疏散指示标志灯宜设在疏散
走道及其转角处距地面高度1.00m 以下的墙面上;疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米
,人防工程疏散指示标志灯的间距不应大于15 米;疏散指示标志灯应安装牢固可靠,不得有明显松
动。
      (四)火灾应急照明灯应牢固、无遮挡,状态指示灯正常;切断正常供电电源后,应急工作时间
不应小于20 min;高度超过100m 的高层建筑其应急工作时间不应小于30 min;应急照明工作状态的
持续时间不应小于90 min,且不小于灯具本身的标称的应急工作时间;疏散走道的地面最低水平照度
不应低于0.5lx;人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;楼梯间内的地面最低水平照度不
应低于5.0lx;地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.0 lx;消防控制室、消防水泵房、自备发电机
房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正
常照明的照度。
      (五)疏散指示标志应牢固、无遮挡,疏散方向的指示应正确清晰;自发光疏散指示标志,当正
常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合消防技术标准的要求,持续时间不应低于20min;灯光疏散
指示标志,状态指示灯应正常。工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于1.0lx。切断正常供电
电源后,应急工作状态的持续时间不应小于20 min;高度超过100m 的高层建筑其应急工作时间不应
小于30 min。
      (六)火灾应急广播系统的扩音机仪表、指示灯应显示正常,开关和控制按钮动作灵活;监听功
能正常;扬声器外观完好,音质清晰;应能用话筒播音;应在火灾报警后,按设定的控制程序自动启
动火灾应急广播;播音区域应正确、音质应清晰。环境噪声大于60dB 的场所,火灾应急广播应高于
背景噪声15dB。
     (七)消防控制室应能控制和显示消防应急照明和疏散指示标志系统的主电工作状态和应急工作状
态;应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示标志系统和集中控制型消防应
急照明系统从主电工作状态切换到应急工作状态。
   
十、系统的每日检查和巡查
       系统的使用或管理维护单位,每日应对设置的疏散楼梯、安全出口、防火门、疏散出口、疏散
通道、消防应急照明、疏散指示标志等设施进行逐个逐项检查或巡查,并认真填写记录。
     (一)查看疏散楼梯、安全出口、疏散出口、疏散通道是否被占用、堵塞或上锁。
     (二)查看火灾应急照明灯的外观,安装牢固程度,应急灯工作状态。
     (三)查看疏散指示标志的外观和位置,核对指示方向,疏散指示标志工作状态。
     (四)查看防火门、防火卷帘处的警示线内是否存放物品或被遮挡。
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:41 | 显示全部楼层
十一、系统半年检查和试验
       每半年应检查和试验火灾应急照明与疏散指示标志和火灾应急广播系统的下列功能,并按要求
填写相应的记录。
(一)火灾应急照明及疏散指示标志灯的转换时间。检查方法:模拟交流电源故障,观察其是否
顺利转入应急状态,用秒表测试转换时间。标准要求:正常交流电源供电切断后,火灾应急照明灯
及疏散指示标志灯应顺利转入应急工作状态;自带电源型的火灾应急照明灯,其应急转换时间不应
大于5 秒。
      (二)火灾应急照明灯的照度。检查方法:用照度计测量相关场所火灾应急照明灯的照度,看其
是否符合消防技术标准的要求。
      (三)应急电源故障报警功能。检查方法:使应急电源输出主线路与任一支路连接线断路或短
路,观察应急电源声、光报警情况和其它支路火灾应急灯具工作状态;手动消除故障信号,再使应
急电源与另一支路连接线断路或短路,观察应急电源声、光报警情况和其它支路火灾应急灯具工作
状态。标准要求:当应急电源的充电器与电池之间的连接线断路、短路,应急输出主线路与支路连
接线短路、短路,应急控制回路断路、短路时,应急电源发出声、光故障信号,并指示故障类型。
声故障信号手动消除,当有新的故障信号时,声故障信号应再启动。光故障信号在故障排除前应保
持;其任一支路故障不应影响其它支路的正常工作。
      (四)火灾应急照明自动启动功能。检查方法:使一集中控制型火灾应急灯具防火分区的火灾探
测器发出报警信号,观察该防火分区内火灾应急照明灯具动作情况及消防控制设备信号显示情况。标
准要求:控制室消防控制设备接到火灾报警信号后,应输出使受其控制的火灾应急灯具投入工作的信
号,火灾应急灯具应及时启动,并向消防控制设备反馈其动作信号。当集中电源型火灾应急灯具的主
电源断电后,应急电源应立即投入工作,火灾应急灯具应及时启动。
      (五)火灾应急照明现场启动功能。检查方法:操作集中电源型火灾应急灯具上的试验按钮,切
断主电源,同时手动启动应急电源上的强制启动按钮,观察火灾应急照明灯具动作情况。标准要求:
集中电源型火灾应急灯具的主电源断电后,现场手动启动应急电源上的强制启动按钮,火灾应急灯具
应及时投入工作。
(六)火灾应急照明远程启动功能。检查方法:在消防控制设备上手动启动一防火分区火灾应急灯具
的控制按钮,观察受其控制的火灾应急照明灯具动作情况及消防控制设备信号显示情况。手动启动强
制按钮,观察受其控制的所有火灾应急照明灯具是否转入应急状态。标准要求:在控制室消防控制设
备上手动启动某一防火分区火灾应急灯具控制装置,受其控制的火灾应急灯具应转入应急工作状态,
消防控制设备应有该防火分区火灾应急灯具动作的反馈信号显示。在消防控制设备上手动启动强制按
钮,所有火灾应急灯具均应转入应急状态。
(七)火灾应急广播系统功能。在消防控制室用话筒对所选区域播音,检查音响效果;在自动控制方
式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后,核对启动火灾应急广播的区域、检查
音响效果;公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播,用声级计测
试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于60dB 时,重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围
内最远点的声压级,并与环境噪音对比。