注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1326|回复: 8

关于喷塑粉尘是不是涉嫌粉尘爆炸?求大神指点!!!

[复制链接]
发表于 2023-4-27 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:      纯聚酯型塑料粉末
化学成分       质量百分比
树脂          60%
固化交联剂      5%
颜填料        根据颜色而定
助剂          4%

消防特殊指导:此物质的粉尘如遇上火源可能爆炸。

危险特性:中等火灾,不易被热或明火点燃,加热到分解温度时不释放毒性烟雾。

以上是产品SDS节选

这样的喷塑有粉尘涉及粉尘爆炸么?
(以下是应急局10号令节选)

第十一条  存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的,应当判定为重大事故隐患:

  (一)粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内,或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的;

  (二)不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统,或者不同建(构)筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的;

  (三)干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的;

  (四)铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式,或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时,未采取火花探测消除等防范点燃源措施的;

  (五)除尘系统采用重力沉降室除尘,或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的;

  (六)铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的;

  (七)除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的;

  (八)粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前,未设置铁、石等杂物去除装置,或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的;

  (九)遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施,或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的;

  (十)未落实粉尘清理制度,造成作业现场积尘严重的。


发表于 2023-5-3 10:41 | 显示全部楼层
从危险性来分析,个人认为不算,主要是看空气中的浓度含量,
 楼主| 发表于 2023-5-3 11:12 | 显示全部楼层
Ω居安思危 发表于 2023-5-3 10:41
从危险性来分析,个人认为不算,主要是看空气中的浓度含量,

谢谢指教
发表于 2023-5-4 16:16 | 显示全部楼层
去看一下厂家的MSDS,基本都是的,你可以去看下GB15607
发表于 2023-5-5 09:18 | 显示全部楼层
聚酯、聚丙烯等粉尘都属于树脂类粉尘,是否涉及粉尘爆炸,不是感觉出来的,也是不是个人认为的,请送样至权威机构鉴定!
 楼主| 发表于 2023-5-8 09:07 | 显示全部楼层
643190708 发表于 2023-5-4 16:16
去看一下厂家的MSDS,基本都是的,你可以去看下GB15607

谢谢指教
 楼主| 发表于 2023-5-8 09:08 | 显示全部楼层
fangkss1 发表于 2023-5-5 09:18
聚酯、聚丙烯等粉尘都属于树脂类粉尘,是否涉及粉尘爆炸,不是感觉出来的,也是不是个人认为的,请送样至权 ...

谢谢指教
发表于 2023-5-19 11:29 | 显示全部楼层
涉爆粉尘确认,真的需要专业机构认定,至于认定的结果是否具有说服力,这就看监管部门或者专家的意见了
发表于 2023-7-6 10:03 | 显示全部楼层
喷塑工艺使用的热塑性粉末涂料在2015版重点可燃性粉尘目录,所以,你的喷粉工段需要按照整体防爆要求进行设计并安装粉尘防爆安全装置,例如火焰探测器、喷淋装置.......