注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1317|回复: 3

高压开关柜的安全操作

[复制链接]
发表于 2011-6-3 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

 一、送电操作程序

  1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常。

  2、打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌。

  3、逆时针操作,拉开接地刀。

  4、检查接地指示在断开位置。

  5、锁上接地刀锁。

  6、打开开关锁。

  7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。

  8、检查三个指示灯在亮的状态。

9、锁上开关锁。

  二、停电操作程序

  1、断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。

  2、检查三个指示灯在亮的状态。

  3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。

  4、用高压试电器分别对L1L2L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。

  5、打开接地刀锁。

  6、顺时针操作,合上接地刀。

  7、检查接地指示在接地状态。挂上“禁止合闸”警示牌。

  三、操作记录

  1、班内完成的操作记录于《工程部值班记录表》内。

  2、跨班完成的操作记录于《操作记录表》内。

  3、《工程部值班记录表》、《操作记录表》由部门兼职资料员保存二年。



该贴已经同步到 lszhangrg的微博
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:21 | 显示全部楼层
安全操作,预防事故。
发表于 2011-6-3 15:37 | 显示全部楼层
高压操作,严格程序,专人监控。
发表于 2011-6-3 15:37 | 显示全部楼层
高压操作,严格程序,专人监控。