注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1122|回复: 0

地面电工安全操作规程

[复制链接]
发表于 2011-6-14 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.熟悉电业安全规程的有关规定,经考试合格后,方可上岗操作。
  2.高压工作时,必须执行工作票制度,工作前完成安全技术措施,组织措施。
  3.高压操作时必须两人工作,一人操作,一人监护,必须使用合格的绝缘用具,严禁移动带电设备。
  4.电气设备未经验明确实无电前,一律视为有电,不可用手触摸。                                                                    5.高压设备上、线路上检修,必须停开关、刀闸及互感器,并用与电压等级相适应、合格的验电器验电、放电,无电后接地线。 打接地线时,先接地端,后接导体端,拆时相反。
  6.禁止带电作业。
  7.在工作中断、转移时,必须有安全技术措施。
  8.在检修电气设备时,工作服穿戴整齐,扣紧袖口。
  9.在工作中或工作结束需送电试机时,必须清点人数,清除故障物,保证万无一失。
  10.严禁在互感器与接端子之间回路上工作,不允许断开互感器接地线。
  11.在带电互感器上工作必须带绝缘手套。
  12.高空作业时,必须带经检查合格的保险用具和蹬高用具,以防坠落。
  13.高压停电时,应先停油开关,后停刀闸。严禁带负荷拉合刀闸,跌落或溶断器停送电按规定操作。
  4.在高压设备上工作停电时,必须油开关打开同时停电,至少有一个明显断开点。
  15.杆上操作跌落保险时,必须有人监护,使用合格绝缘用具,在无负荷操作时,先拉中相,再拉背风相,最后拉迎风相,送电相反。
  16.电气巡查:
  (1)巡视带电电气设备时,应保证足够的安全距离,6KV大于0.7米。
  (2)套管、刀闸、母线、互感器、避雷器、电容器等设备瓷质部分应清洁无裂纹和闪络现象。
  (3)变压器、开关、互感器等充油设备油面、油色、油温应正常。外壳应清洁,无渗油漏油现象。
  (4)接头、刀闸口接触面良好,试验腊片不应有溶化现象。
  (5)传动机构及设备线夹等变电金具应无裂纹、变形、锈蚀现象。
  (6)变压器、互感器、电抗器等声音正常,无异响。
  (7)变电架构,基础及避雷针无下沉、倾斜、裂纹或锈蚀现象。
  (8)设备外壳接地牢固,无断股锈蚀现象。
  17.变压器巡视项目:
  (1)防爆管膜完好,法兰下部无积水。
  (2)冷却系统正常,风扇无摆动或异常声音,各散热器应满足运行要求,变压器温度正常。
  (3)瓦斯继电器无气体,吸湿器正常。
  (4)瓦斯继电器,温度表接线盒无进水现象。
  18.油开关巡视项目:
  (1)内部无放电声。
  (2)索引及托架绝缘子无损伤及裂纹。
  (3)安全阀不应有油流出或喷油现象。
  (4)位置指示器应指示正常。
  (5)缓冲器不应漏油。
  (6)压力表在温度变化时应指示正常。
  (7)引线和软铜片应无损伤和挫断。
  (8)机构箱、端子箱应密封良好。
  19.互感器巡视项目:
  (1)电流互感器不应有烧焦气味。
  (2)根据仪表指示判断互感器运行情况。
  (3)检查吸湿器硅胶受潮情况。
  (4)放电间隙距离,应正确安装牢固。
  20.刀闸、熔断器巡视项目:
  (1)刀闸消弧角不应弯曲、变形。
  (2)熔断器不应有裂纹和破损。
  (3)熔断器应接触严密、表面无腐蚀现象。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-30 14:24

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表