注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 4364|回复: 3

气体焊接与切割作业人员安全操作规程

[复制链接]
发表于 2011-7-6 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

1
适用范围

本规程适用于从事气体焊接与气割操作的人员。

2
安全操作规程

2.1
气焊工与气割工应经过专门的技术训练与安全教育,考试合格并持有操作资格证,方可独立担任工作,同时应遵守《气瓶保管使用安全操作规程》。

2.2
作业点离人行道和墙壁(跨柱)的距离不得小于1

2.3
在生产或贮存化学物品及其它易燃易爆品的车(房)间内,如无安全措施,禁止气割(焊)。

2.4
工作场地应有足够的清洁水,以供割(焊)咀冷却用。

2.5
工作场地应备有消防器材。

2.6
工作场地自然采光不足时,应设置人工照明。

2.7
割(焊)咀不应沾染油脂、泥垢。割(焊)咀的配合锥面不得碰毛。

2.8
割(焊)咀必须用螺母压紧,不得松动和漏气。

2.9
割(焊)咀孔道必须畅通。通孔工具应用较软的金属材料,不宜用钢丝。气割、气焊时,咀端与熔融金属表面的距离以保持3~4毫米为宜,以防过分接近而引起回火。  

2.10
高压氧气管及射吸管应装配严密,不应裂漏、弯曲及碰伤,不得沾染油污。

2.11
氧气阀、乙炔阀和高压氧气阀均应完好,灵敏、可靠,不得有泄漏现象,不准沾染油污。

2.12
氧气管接头与乙炔管接头应采用铜质标准软管接头。一般情况下,氧气管接头与橡胶软管应连接牢固,乙炔管接头与乙炔橡胶软管应避免连接太紧,以不漏气和容易接上、拔下为准。

2.13
接头不应沾染油脂、泥垢。

2.14
橡胶软管如有漏气、老化、鼓包和变质者,不准使用。管内应保持清洁,不准沾染油脂。

2.15
橡胶软管长度一般以10~20为宜。橡胶软管的接头处必须采用特制卡子。若橡胶软管不够长,则应在连接处将相连的管端切齐,其内套以双头接头,在两端外部用退火的金属丝扎牢。软管不应放置在电缆、高温熔渣、高温工件上。如跨过人行道时,应加护套或盖板。

2.16
工作前应详细检查焊枪、割炬、减压器、胶管有无漏气、失灵现象。胶管与焊枪、割炬接头处,必须用卡子或铁丝捆扎。

2.17
必须有可靠的回火防止器(乙炔瓶除外),一个岗位回火防止器只能供一把割(焊)炬使用。

2.18
禁止用割炬将气割工件击落以免割炬嘴堵塞,造成回火。

2.19
生回火时,应先关氧气阀,然后再关乙炔阀。等回火熄灭后,将割(焊)炬放在水中冷却,再开氧气阀,吹除割(焊)炬内部的烟灰和气体,然后再点火使用。

2.20
回火引起割(焊)炬或软管燃烧爆炸时,应立即关闭事故部位前的乙炔阀门。氧气软管着火时,应迅速关闭氧气瓶阀和减压气阀,停止供氧,不准用弯折软管的方法来消除氧气软管着火。乙炔管着火时,可用弯折前面一段软管的办法,将火熄灭。

2.21
工作时要穿好工作服和使用滤光性防护眼镜。

2.22
点火时,必须先开乙炔,后开氧气,熄火时与上述程序相反。

2.23
割(焊)咀过热时,可关闭乙炔阀后放入清水中冷却。

2.24
在气割(焊)过程中,如乙炔或氧气的压力和流量有较大的波动,应熄火停工,进行检查、调整。正常后方可重新工作。禁止边操作边调整,以防回火。

2.25
禁止在存有易燃液体、气体的容器上进行焊接,如需焊接必须事先将易燃气体放光并确实冲洗干净后方可焊接。  

2.26
在地沟、地坑内焊接时,应根据具体情况采取预防爆炸和中毒、砸伤等安全措施,并应有人在外监护。

2.27
在密闭的容器内焊接时,应将容器上所有的孔口打开进行通风,并应有人在外监护。

2.28
在高空焊接时,应带好安全带预防坠落,使用的工具应用绳索传递,不得乱仍。

2.29
气瓶的气阀冻结时,应把气瓶移到较暖的地方,或用洁净的温水解冻,严禁用火烘烤。

2.30
氧气瓶的瓶嘴、瓶身严禁沾染油脂,如果操作工人的手上、衣服上或者所用的工具上沾有油脂时禁止接触氧气瓶。  

2.31
氧气瓶不得与油类、易燃品或带有油污的物品同时运输,运输时必须轻装轻卸,防止震动,严禁采取用抛、滚、滑的装卸方法。  

2.32
气瓶在使用时的放置地点,应该符合下列要求:

1  露天作业,尤其盛夏酷暑不要放在阳光直射的地方;

2  不要放在容易跌落或者容易受到外来撞击的地方;

3  乙炔发生器、氧气瓶与明火、高温热源的距离应在10以上,乙炔发生器离氧气瓶5以上,离非防爆电器、电机、电源3以上。条件达不到时,应采取可靠的遮护和屏蔽。

4  采暖期间和暖气片的距离不小于1  

2.33
气瓶内的气体不能全部用尽,应该留有不小于0.5公斤/立方厘米的余气压力。  

2.34
对焊接时易产生有毒气体的作业,应采取预防中毒的安全措施。  

2.35
气瓶在使用中发生故障时,应该立即采取妥善措施,加以处理,焊割中如焊枪发生爆炸音响时,应立即停止工作,检查修理,防止回火。

2.36
工作结束应及时关紧乙炔阀和氧气阀,不准将割(焊)炬放在容器内或工作平台下。

2.37
下班前关闭氧气瓶阀、减压气阀、乙炔管道阀门或乙炔瓶阀。

2.38
禁止将乙炔和氧气放在一起运输使用.

2.39
气瓶须直立使用(乙炔气瓶必须直立使用)并有防倒伏措施或放在胶轮车上使用。



该贴已经同步到 lszhangrg的微博
 楼主| 发表于 2011-7-6 18:12 | 显示全部楼层
欢迎交流!
发表于 2011-7-7 08:22 | 显示全部楼层
辛苦了
发表于 2011-7-7 17:01 | 显示全部楼层
回复 2# lszhangrg


   

您好  以下我个人建议

2.40割(焊)炬及接头含铜量不超过70%

2.41经搬运后的乙炔气瓶需静止30分钟后方可使用。

2.42开关气瓶阀门不应用力过大,压力表表盘严禁对准人,以防压力表爆裂伤人。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册