注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 6041|回复: 13

灭火器检验年限

[复制链接]
发表于 2011-7-14 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问  
    有没有谁知道在深圳这边 灭火器正常使用的话要多久出去检验一次呢?灭火器有没有使用年限?有没有政策规定灭火器放置的时候一定要挂在墙上或是放置在箱子里呢?
发表于 2011-7-14 10:26 | 显示全部楼层
关于灭火器的有效期,记者电话采访了省消防总队科技处。一位负责人解释说,一般情况下,干粉类的灭火器有效期是10年,二氧化碳类的灭火器有效期是12年,但是这个有效期也与放置灭火器的环境有关。比如说化工单位、加油站等有腐蚀性的环境中,灭火器可能半年就有失效的情况。如果是宾馆等单位有中央空调的地方稳定性就比较高,可能三四年都不会失效的。居民楼也根据通风、管理等不同,灭火器的有效期也不同。所以说灭火器的有效期与放置的环境、管理是很有关系的。单位的保卫部门应该一年定期检查一遍,平时也要进行抽查,有损坏的可以及时维修,也可以请维修单位进行全面检查。
发表于 2011-7-14 10:27 | 显示全部楼层
有相关的规定,但现在好像是已检查为主。
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:30 | 显示全部楼层
谢谢  那要是自检没问题的话是不是就不用在出去外检了?放置的时候有没有什么硬性的规定呢?
发表于 2011-7-14 10:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 YYF0534 于 2011-7-14 13:52 编辑

灭火器检验年限应该参阅消防法规

评分

参与人数 1礼币 -2 收起 理由
flashboy -2 恶意灌水

查看全部评分

发表于 2011-7-14 10:47 | 显示全部楼层
有很详细的规定  请查看这个标准

灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

a)
水基型灭火器——6 年;

b)
干粉灭火器——10 年;

c)
洁净气体灭火器——10 年;

d)
二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:40 | 显示全部楼层
谢谢      多谢指导
发表于 2011-7-14 12:51 | 显示全部楼层

YYF0534 发表于 2011-7-14 10:41



    人家在提问,你"阅"什么?
发表于 2011-7-14 13:53 | 显示全部楼层
回复 8# 喜羊羊


    我当时时间紧,没来得及回复,就先阅下,事后再改。不行吗
发表于 2011-7-14 14:16 | 显示全部楼层
回复  喜羊羊


    我当时时间紧,没来得及回复,就先阅下,事后再改。不行吗
YYF0534 发表于 2011-7-14 13:53



有那么紧吗?做了就做了,还狡辩呢
发表于 2011-7-14 14:35 | 显示全部楼层
人家只是问个问题,你们吵什么啊。
发表于 2011-7-14 14:54 | 显示全部楼层
下载了,谢谢。
发表于 2011-7-16 14:32 | 显示全部楼层
灭火器年检一般情况下是按照如下:

新灭火器第二年开始每年进行一次年检,
但是这个说法没有明确的法律或者条文规定,但是一般是按照这个执行的。

另外就是对瓶体的水压试验,这个有明确规定,不过记不清具体怎么说的了,好像是6年以后。

你可以搜索以下相关标准,我就不查了。

日常检查就不用说了,有问题就得及时维修。

其实我感觉对于这个灭火器年检问题,国家也应该出具一个明确的条文,规定多少年

进行一次年检。

不过在日本,灭火器是由使用年限的,比如一个干粉灭火器的使用年限是10年,

使用人只要不用的情况下一般灭火器直接存放10年就可以了,当然也少不了日常检查了。

好像写的有些混乱,不明白我想说什么的话在问吧。
发表于 2011-7-18 10:35 | 显示全部楼层
回复 11# 李小小


    看清楚事情的原由再说话,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 12:56

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表