序 号 | 故障或事故现象 | 处理措施 | 预防措施 |
一 | 锅 炉 缺 水 | 用观察和水位表放水的方法判断是否缺水; (2)关闭燃烧器; (3)用“叫水法”判断是否轻微缺水还是严重缺水;严重缺水时严禁向锅炉上水;轻微缺水,可缓慢项锅炉上水,待水位恢复正常后,恢复正常燃烧。 | (1)加强司炉工培训,严格执行操作规程,定期有效监视水位; (2)排污时,设专人监视水位; (3)水位表放水和排污后,关严阀门; (4)维护好给水系统及设备,定期冲洗水位计; (5)维护好水位报警及连锁保护系统 |
二 | 锅 炉 满 水 | 用观察和水位表放水判断是否满水; 停止给水; 减弱燃烧; 监视水位,同时排污; 带水位恢复正常后,开启系统放水阀排水;如水位表仍不出现水位,则立即停炉; 恢复燃烧。 | (1)司炉工严格执行操作规程,定期有效监视水位; (2)维护好给水系统及设备; (3)维护好水位报警及连锁保护系统 |
三 | 超 压 | 减小负荷,减弱燃烧 打开排放系统 若继续升压,应立即停炉 | (1)加强司炉工培训,严格执行操作规程; (2)定期校验安全阀,压力表; (3)注意压力参数的监控 |
四 | 汽 水 共 腾 | 减弱燃烧; 关小主汽阀; 加强连续排污; 开启蒸汽系统放水阀放水。 | (1)司炉工严格执行操作规程,定期化验炉水成分; (2)加强排污检查,保证锅水品质; (3)避免负荷增加过快; (4)开启主汽阀应缓慢 |
五 | 烟道二次燃烧 | 立即停炉; 关闭烟道门; 必要时可使用蒸汽或灭火剂扑火; 注意:严禁在炉膛内使用灭火剂、水等灭火。 | (1)保证燃油的良好雾化; (2)适当配风,保证燃料充分燃烧 |
六 | 锅 炉 熄 火 | 立即切断该炉的燃料供应,关闭电磁阀门, 然后关闭各运行燃烧器的燃料供应阀门。操作时动作要快,以免燃料继续或者恢复供应时,引起炉膛爆炸。 加强锅炉通风,进行吹扫,吹扫时间大于5min, (4)查明原因后,严格按照操作规程的点火程序恢复运行。 | (1)加强对司炉工的技术培训,避免误操作, (2)加强对燃烧器的监控,确保燃烧器运行平稳 (3)加强对风机的监控,确保风机运行平稳,风量充足; (4)定期清理油嘴、过滤器防止堵塞 |
七 | 炉 膛 爆 炸 | 立即切断燃料供应,关闭引风机及送风机和因爆震开启的人孔门、看火孔等,严密关闭烟道、风道挡板。然后,仔细检查各项设备,并修复好防爆门; 如果爆炸严重,使炉墙倒塌,横梁变形,管子弯曲,锅筒移位等,必须立即紧急停炉检修。 | (1)严格按照点火控制程序进行点火操作; (2)停炉或熄火时,应快速关闭燃料供应管道上的总切断阀,而且关闭所有分阀门。关闭必须严密。 (3)提高燃油燃气锅炉燃烧系统的自动化程度,包括点火程序控制、熄火自动保护、火焰检测装置、燃烧自动调节、鼓风机和引风机和电磁阀的联锁装置和各种信号装置等; (4)锅炉运行中,操作人员要严密监视各种仪表和燃烧状况,及时发现并准确判断运行中出现的异常现象并正确处理。 |
八 | 受 热 面 管 爆 破 | 确定爆管事故发生后,应紧急停炉,尽快停止燃料供应,减少锅炉过热程度,引风机必须继续运行,待排尽炉烟和蒸汽后方可停止,以降低炉膛温度。如有数台锅炉并列供汽,应将故障锅炉与蒸汽母管隔断。具备条件后,进行检修。 | (1)预防省煤器管损坏的主要措施: 1.1控制给水流量; 1.2减少给水中的含氧量并保证一定的省煤器管内水速; 1.3高给水温度,使壁面温度高于烟气酸露点; (2)预防水冷壁管(炉管)爆破主要措施有: 2.1检修时及时修复管子的缺陷; 2.2加强水质监督,保证锅炉水质合格; 2.3做好排污工作; 2.4锅炉运行中,严格执行安全操作规程,严密监视锅筒水位的变化,经常检查、及时发现并立即消除设备出现的故障。 (3)预防过热器管爆破主要措施有: 3.1保证合格的炉水品质,提高汽水分离器的效率; 3.2及时调节锅筒水位,防止和减少蒸汽的带水量; 3.3保证正常的燃烧工况,尽可能减少热偏差; 3.4 锅炉升火、运行、停炉时严格执行规程,操作准确无误。 |
九 | 燃 气 锅 炉 的 回 火 、 脱 火 | (1)首先应检查燃气压力是否正常。若压力过低,应对整个燃气管道进行检查。若锅炉房总供气管道压力降低,先检查调压站的进气压力,进气压力降低时应联系供气站提高供气压力;若进气压力正常,则应检查调压阀是否有故障并及时排除,同时可切换投入备用调压阀并开启旁通阀; (2)若采取(1)中措施仍无效,则应检查整个燃气管道中是否有泄漏,应关闭的阀门(如排空阀)是否未关等情况,并设法消除和纠正。若仅炉前燃气管道压力降低,则应检查该段管道上的各阀门是否正常,开度是否合适,是否出现泄漏现象。 (3)当燃气压力无法恢复到正常值时,应减少投运的燃烧器数目,降负荷运行,直至停止锅炉运行。 (4)若燃气压力过高,应分段检查整个燃气管道上的各调节阀门是否正常,其次检查各燃烧器的风门开度是否合适,检查风道上的总风压和各燃烧器前风压是否偏高等,并作出相应的调整。 | (1)控制燃气的压力保持在规定的数值内; (2)为了防止回火可能产生的事故,在燃气管道上应装有回火器。 |
十 | 燃油燃气锅炉火灾事故 | 切断锅炉的油气供应,并按照消防安全的要求处理。 | (1)确保油(气)罐和油(气)管道的安装质量; (2)定期检查油(气)罐和油(气)管道,发现泄漏应立即采取补救措施; (3)锅炉房和油(气)罐区域内严禁吸烟和明火作业。 |