注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2783|回复: 2

电气试验作业安全操作规程

[复制链接]
发表于 2011-8-4 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

1
适用范围

本规程适用于电气试验工。

2 安全操作规程

2.1
电气作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持证上岗操作。徒工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。

2.2
电工上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的用具。

2.3
参加电气试验人员,必须熟悉所用试验设备、仪器性能和使用方法,必须熟悉掌握试验方法、程序和标准。

2.4
各种电气试验工作至少应有2人同时进行,并明确试验负责人,试验负责人就是试验工作得安全监护人。安全监护人在整个试验过程中应不断地监护试区的安全情况,及时纠正一切违反规程的操作和行为,对不服从命令者有权令其退出试区。

2.5
试验工作人员在试验时必须遵守各项安全操作程序及有关制度,必须随时回复试验负责人的命令,并按命令操作。发现危及人身、设备、试品安全现象时,应立即断开电源并报告试验负责人。

2.6
试验室的安全防护装置、试验设备、仪器仪表、电器线路严禁任意更动,确因工作需要必须变动时,须经主管领导批准,做出明显标志后通告全体试验人员。但任何变动必须以不妨碍试验工作的安全为前提,变动后应有详细技术资料备查。

2.7
试验室只准作试验用,不得安排其他工作。室内严禁堆放易燃、易爆物品和有害气体。不得堆放有碍试验人员观察试区的其他物品。一切试验工作必须在规定的试验区内进行,不准跨场或接装临时线路试验。现场试验时试区应设临时护栏,护栏内挂警示牌。

2.8
试验负责人必须在每次试验前向全体试验人员讲授试验方案、工作内容、人员分工和安全注意事项,试验负责人布置的工作内容及人员分工情况应记录备查,必要时应录音。

2.9
试验前,试验负责人(安全监护人)要认真检查全部安全防护设施,试验设备、仪器仪表、试验连线 、试验接地线是否安全可靠,所有试验人员是否按分工要求进入岗位。

2.10
在确认全部人员已退到安全区后,试验负责人即可发出准备通电命令,待得到试验人员逐个回复“可以通电”的复令后,试验负责人方可下达“通电”的命令。



该贴已经同步到 lszhangrg的微博
 楼主| 发表于 2011-8-4 17:01 | 显示全部楼层
2.11  从试验负责人宣布试验开始到试验结束,所有命令和复令都必须录音。试验顺利完成后,录音带可不保留,若发生人身或设备事故时,录音带必须保留到事故结案。
2.12  试验结束或需改变试验接线时,必须由试验负责人下令“断开电源”,并指令专人对产品进行放电、验电、挂接地线后才能宣布“电源已断开”,再指令主操作人或其它人员拆除或改接试验接线。
2.13  电器产品现场试验和容量大的产品试验时,试验前后均应对被试品先行验电、放电后才能进行工作。
2.14  大型电气产品试验(包括现场试验),在试验负责人和主操作人不易观察到试品的各部位时,应由试验负责人指派专人位于危险区外进行监护。
2.15  试验充有压力的试品时应事先做好安全防护措施。在不影响试验性能的情况下,承压件或瓷瓶应有保护措施。
2.16  严禁带电检查试验线路和改变接线。试验时,在未验明和确认试品、试验线路等未带电前应一律视为带电,严禁用手触摸。
2.17  机械设备的电力装置调试时,试品的金属外壳应按规定接地,各外露的传动部位应有安全防护装置。试验前应首先检查安全联锁、限位、保护控制、信号等二次回路后,才能做主回路的通电试验。大型、成套设备的电气装置调试时,应有总负责人负责指挥,各岗位人员配合工作。
2.18  高压试验应填写工作票,在一个电气连接部分,同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但试验前应得到检修负责人的许可。在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。
2.19  高压试验现场,应将工作范围用红绳或临时遮拦围起来,并向外悬挂“止步高压危险”的警示牌,必要时设专人监护,被试设备两端不在同一地点时另一端还应派人看守,防止触电。
2.20  高压试验合闸前应检查接线是否正确,调压器是否在零位,通知现场人员离开被试设备,并让在可能引起感应电压的邻近设备上工作人员暂时停止工作。送电加压时,必须首先得到接线人和监护人的许可方可进行。
 楼主| 发表于 2011-8-4 17:02 | 显示全部楼层
2.21  电气设备在进行耐压试验以前应先摇测绝缘电阻试验,有电容设备时(包括电缆),在试验前后均应充分放电,对有静电感应的设备接地后方可接触。
2.22  高压试验人员在全部加压过程中应精神集中,传达口令要清楚准确。试验用的电源应有断路明显的断路器和电源指示灯,更改接线或试验结束时,应首先将升压设备回零,断开试验电源,并将 升压设备的高压部分短路接地。
2.23  试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持固定,高压试验室中试验装置固定遮拦的门应与试验电源开关有电气联锁装置。
2.24  试验工作结束后,必须检查被试设备上有无遗忘的工具和其它未拆除的辅助物品,拆除自装的接地短路线和临时遮拦,并将被试设备回复原有状态。
2.25  因试验需要断开的设备接头,应做好相位标记恢复后除应进行检查外,并请运行人员进行验收。
2.26  试验中如发现试验设备有异常现象,应立即将调压器退至零位,然后切断电源认真检查处理。
2.27  在配电室和高压电动机盘上进行继电保护和仪表的检验时,应填写工作票。
2.28  继电保护装置做传动试验一次通电 、二次通电或耐压试验前 ,应通知值班员和有关人员,并派人到各现场监视方可进行。
2.29  在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列措施:
1)  严禁将电流互感器二次侧开路。
2)  将电流互感器二次绕组短路时必须使用短路片或专用短路线,短路应妥善可靠,禁止导线缠绕。
3)  禁止在电流互感器与短路端子之间的回路上进行任何工作。
4)  工作时必须有人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
2.30  在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列措施:
1)  应有防止二次回路短路或接地的措施,工作时应试验绝缘工具,必要时先停用有关保护装置。
2)  安装临时负荷必须通过值班人员的许可并装有专用的刀闸和熔断器。
2.31  电压互感器的二次回路通电试验时为防止反送电,除应将二次回路断开外,还应取下一次熔断器管或断开隔离开关。
2.32  检验继电保护和仪表的工作人员一般不准进行任何倒闸操作,在必要时,应事先经值班员许可方可拉合开关,工作完毕后由值班员验收。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-30 15:16

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表