请教各位老师 液氯蒸发站使用的氯气缓冲罐问题

[复制链接]
发表于 2011-9-1 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氯蒸发站使用的氯气缓冲罐,因为工艺方面(标准是40度水温,但是实际使用中要达到80~90度才能很好的使用)缺陷,导致液氯流入缓冲罐造成缓冲罐底部容易结冰。然后在缓冲罐底部安装电加热系统使之达到蒸发效果,请问各位老师,这样的做法对吗?请问有什么依据可以支撑吗?
发表于 2011-9-5 11:26 | 显示全部楼层
这个方法不好,氯气具有腐蚀性,会将电加热系统腐蚀,如处理不当,会造成泄漏。
现在很多企业已改成盘管式。