建筑消防设施常见问题

一、建筑消防给水系统常见问题
(一)消防给水系统消防泵组常见问题
①泵组自灌式吸水不满足要求
②消防泵的吸水管有气囊可能破坏自灌式吸水。
③消防水泵无基础。
一、建筑消防给水系统常见问题
④消防水泵控制设备不符符合规定。
⑤消防泵供电不符合要求。
⑥消防泵控制不符合要求。
一、建筑消防给水系统常见问题
(二)消火栓给水系统常见错误
①不满足规定的保护方式的要求
②规范规定的消火栓间距不大于30m或50m仅是控制间距。
③消火栓安装常见问题
一、建筑消防给水系统常见问题
规范规定:
  1)消火栓应设在明显而易于取用的地方,不应隐蔽和伪装,栓口离地宜为1.1m。
  2)栓口与箱内边缘的距离不应影响消防水带连接。
  3)设有门锁的栓箱,应设紧急开启箱门的手动机构,但箱门设玻璃的可不设。
  4)箱门开启角度不小于175°。
一、建筑消防给水系统常见问题
(三)自动喷水灭火系统常见问题
1、报警阀组安装常见问题
湿式报警阀常见安装问题
一、建筑消防给水系统常见问题
(三)自动喷水灭火系统常见问题
1、喷头布置常见问题
喷头在火场中的任务
喷头安装常见问题
①在遇透吊顶下错误地布置闭式喷头。
②喷头浅水盘与顶板的距离不符合要求。
③将水平边墙喷头的浅水盘反装。
一、建筑消防给水系统常见问题
④喷头离墙距离太远,不能打湿墙面。
⑤喷头(下垂型)离墙或风道等障碍物太近。
⑥风管宽度大于1.2m时在下面未加设喷头。
⑦闭式喷头间距小于2.4m。
⑧管径DN25mm带2只喷头。
⑨在遇透性吊顶内错误地安装闭式喷头。
⑩错误地安装喷头 。
一、建筑消防给水系统常见问题
供水稳压设施常见问题
1)、气压罐设计的基本要求
①消防气压给水罐设计,安装应遵照的标准。
②消防气压罐的主要性能。
③工作参数应符合要求。
2)、水泵接合器常见问题
一、建筑消防给水系统常见问题
消防给水管道安装常见问题
①管道连接的规定
②管道及阀门安装规定
③管道及阀门组件常见问题
一、建筑消防给水系统常见问题
雨淋系统和水喷雾灭火系统的问题
①两个系统均采用雨淋阀,介绍雨淋阀的动作原理。
②雨淋阀及雨淋系统出现的问题
③水喷雾设计的问题
二、防排烟系统常见问题
排烟系统
①堵截烟流
②遏制烟源
③排烟和防烟方式与要求
④机械排烟系统常见问题
排烟风机选用和安装技术要求
排烟风选用和安装的技术要求有
① 按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95,2005年版)的规定
② 按照《建筑设计防火规范》(GBJ16—87,2001年版)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95,2005年版)的规定
排烟风机选用和安装技术要求
③应考虑操作和维修的方便
④进出口的连接
⑤排烟风机安装的主要技术要求
⑥排烟系统质量不符合要求
正压送风系统
剪刀楼梯防烟设施应注意的问题
剪刀楼梯的防烟方式分为机械加压送风的防烟方式和可开启外窗的自然排烟方式。
剪刀楼梯间的防烟设计除应按规范对防烟楼梯间的防烟要求设计外,还应根据剪刀楼梯的特点进行,通常应注意以下几个问题:
剪刀楼梯防烟设施应注意的问题
①必须按防烟楼梯间的要求设置独立的机械加压送风的防烟设施
②在设置剪刀楼梯间的防烟设施时,不得借助于在两个楼段之间的分隔墙上设孔开洞来实现向两座楼梯间的送风防烟,更不允许取消梯段分隔墙来实现剪刀楼梯间的防烟
③对不具备自然排烟条件的剪刀楼梯及其前室、合用前室,在任何时候都不允许设置机械排烟系统

发表于 2011-9-22 15:04 | 显示全部楼层
建筑消防设施常见问题
发表于 2011-9-22 20:34 | 显示全部楼层
学习,谢谢!
发表于 2011-9-28 20:37 | 显示全部楼层
学习,谢谢!
发表于 2011-11-25 15:14 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-22 15:49

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表