注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2011|回复: 9

弱电工安全作业规程

[复制链接]
发表于 2011-10-30 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

1检修及维护人员要熟悉所用设备的性能、原理,不要随意拆修电器设备。使用喷灯应遵守喷灯安全操作规程。

2维修人员应做好值班监视工作,经常巡视各种机件动作是否正常,定期测试,定期检查。

3经常保持机房和机件设备的清洁。

4进行高空作业时,严格遵守高空作业安全操作规程。

5在处理线路故障时,要注意弱电与强电交叉接触。如辨别不清时,应行先验电。

6总机电话间、机件室、电力室等严禁明火作业。易燃物品必须妥善保管。用汽油或酒精擦洗设备时,必须加入70%的四氯化碳。清洗时应戴上防毒面具。

7充电时应按充电工安全操作规程进行。

8.
8
高压配电运行规程

A. 配电装置加入运行前应进行下列检查:

1所有瓷瓶清洁无裂纹,门窗上防鼠网栏是否完好;

2母线清洁无杂物,接触良好,漆色鲜明。测定母线电阻:每一千伏不低于1兆欧;

3油开关,油面应在标准位置,油色透遵无杂质,油标玻璃管及油箱外部清洁无漏油。各部接线螺丝应紧固,不松动。各部瓷瓶无裂纹,操作机构各部销子无断裂或脱离,跳闸弹簧无断裂,缓冲器油量充足。电力、操作回路熔断器符合规定值;合、拉闸试验合格;

4隔离开关触头应接触严密。瓷瓶和连接拉杆无断裂,销子无脱落,电锁销子在正确位置;

5互感器的母线、二次线路及接地线,应联接牢固、完好不松动。测定绝缘电阻:一次侧每1千伏不低于1兆欧。二次侧应接地良好。电压互感器一、二次熔断器完整,二次回路无短路。油标指示应正确,不漏油。矽胶为蓝色颗粒状。电流互感器二次回路无断线;放电间隙完好;

6避雷器的瓷套管应清洁无裂纹。接线及接地线完整良好,并记录指示器的指示数据;

7电力电缆头应无漏油,外表清洁,接地线接触良好,室内电缆外部涂漆良好,钢铠不生锈,不断裂;

8电力电容器的外壳应无膨胀漏油,绝缘子完整良好,熔丝完整。

B. 正常运行中的巡视规定:

1配电装置无论在运行或备用中,每班均要进行一次巡视检查;

2前夜班高峰负荷时,对配电装置进行一次熄灯检查;

3室外电缆头白班巡视一次;

4每次短路故障跳闸后,对跳闸的配电装置进行外部检查;

5新安装或大修后投入运行的配电装置,在起始二十四小时内,每班检查两次;

6配电装置在异常情况下,要加强监视。

C. 值班员每班对运行中的配电装置进行巡视时,除按第一条规定的基本项目检查外,还应注意检查:

1瓷瓶及瓷套管有无断裂,放电痕迹及异音;

2母线接触点有无发热和变色,以蜡触试不熔化(温度不超过70)无异音和振动;

3隔离开关刀片接触严密,触头无变色,温度不超过70,触头无火花及放电声;

4油开关油箱内无放电声及杂音,活动铜皮无断裂,合闸机械指示正确,小车插咀位准确;

5互感器内部无放电现象及响声,检查指示器有无动作,并将情况记录;

6电力电缆头各部位无漏油、破裂,引线绝缘无破裂,无过热移动现象;

7电力电容器外壳有无膨胀和漏油,有无响声和火花。检查三相电压、电流和室温情况,电压不超过额定值1.1倍,室温不应超过40。检查时发现的缺陷应记入记录簿内,并立即向动力调度室报告。



该贴已经同步到 lszhangrg的微博
 楼主| 发表于 2011-10-30 10:48 | 显示全部楼层
作业要安全,规程要遵守.
发表于 2011-10-30 11:20 | 显示全部楼层
规范很重要
发表于 2011-10-30 13:20 | 显示全部楼层
共享很重要
发表于 2011-10-30 13:20 | 显示全部楼层
共享很重要
发表于 2011-10-30 13:20 | 显示全部楼层
共享很重要
发表于 2011-10-30 14:19 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2011-10-30 15:14 | 显示全部楼层
哈哈。
发表于 2011-10-30 15:14 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2011-11-1 16:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 08:34

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表