注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2077|回复: 2

变电工安全技术操作规程

[复制链接]
发表于 2012-4-27 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电家各种设备的性能和操作方法。并具备执行在异常情况下采取措施的能力。

2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行变电所出入制度,运行日志管理制度,倒闸操作票,工作票管理制度,设备缺陷管理制度,变电所维修保养安全制度等各项制度规定。

3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

4、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

5、停电倒闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。

6、不具备单人值班要求的变电所的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。

7、用绝缘棒拉合隔离刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘鞋。雷雨时禁止进行倒闸操作。

8、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视为有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

9、施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包格停电、验电、装设临时接地线,装设遮栏和悬挂标示牌,陪同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

10、工作结束刊,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

11、停电时必须切断各回线路可能来电的电源,不能只拉开开关进行工作。

而必须拉开刀闸,使各回线路至少有一个明显的断开点。

12、验电时必须用电压等级合适并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电,验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

13、在电容器组回路上工作时必须将电容逐个放电,放电后接地线。

14、用户检修线路要求时,必须得到用户单位负责人的书面申请方可停电,工作结束后必须接到用户单位负责人通知,并经检查后,按工作票拆除所有临时措施方可恢复送电,严禁约时停、送电。

15、在带电设备附近工作时,必须设专人监护,带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

16、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔断器,在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

17、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员可不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。

18、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器、干粉扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用灭火器扑救。配电室门窗应加设防鼠网,防止鼠害。

发表于 2012-5-21 11:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-21 11:10 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-30 17:47

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表