注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
12
返回列表 发新帖
楼主: goodcow2009

金属灭火器的有效期多少?

[复制链接]
发表于 2014-11-4 08:18 | 显示全部楼层
我们的都5年了
发表于 2014-11-4 08:26 | 显示全部楼层
干粉的头2年换,以后每年换,10年报废。我们都是通过眼帘的形式消化,不的太浪费
发表于 2014-11-20 08:25 | 显示全部楼层
学习一下  谢谢楼主
发表于 2014-12-4 13:53 | 显示全部楼层
新的5年,重新灌装2年
发表于 2014-12-4 16:21 | 显示全部楼层
摘自《《灭火器维修与报废规程》GA95-2007》

7  报废规定
7.1  灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a)  水基型灭火器——6 年;
b)  干粉灭火器——10 年;
c)  洁净气体灭火器——10 年;
d)  二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;
7.2  检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a)  筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b)  二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4 进行残余变形率测试不合格的;
c)  筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d)  筒体严重变形的;
e)  筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f)  筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g)  筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h)  器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i)  水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j)  没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k)  筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l)  没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m)  被火烧过的灭火器;
n)  按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o)  不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p)  按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
7.3  报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。
发表于 2014-12-4 17:42 | 显示全部楼层
零度 发表于 2014-12-4 16:21
摘自《《灭火器维修与报废规程》GA95-2007》

7  报废规定

好详细哟!!!谢谢楼主的问题学习了~
发表于 2015-7-3 16:46 | 显示全部楼层
好东西,大家分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-17 11:53

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表