注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1623|回复: 2

解析感温式火灾感测器的主要性能指标

[复制链接]
发表于 2012-7-12 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
火灾探测器的性能指标是对其重要性能及其技术特征的一种表示,是工程技术人员在设计、安装、使用、维护探测器时的主要参考依据。火灾探测器的性能指标,均有自己的提法和标准,不尽相同。根据我国现有状况,并参照“国际标准草案”,对于感温探测器主要性能指标及其标准规定如下。
       (1)灵敏度
       灵敏度表示感温探测器对标定的温度值(定温式火灾探测器)或对标定的温升速率(差温式火灾探测器)的敏感程度(敏感程度以动作时间值表示)。一般将感温火灾探测器的灵敏程度标定为三个等级,即一级、二级、三级,并分别用绿色、黄色和红色三种色点标记表示。
       (2)标定值

       标定值是指规定感温火灾感测器动作的动作温度值(定温式火灾探测器)或动作温升速率值(差温式火灾探测器)。
       对于差温式火灾探测器,其标定动作温升速率值一般有:1℃/min,3℃/min,5℃/min,10℃/min,20℃/min,30℃/min等。对于定温式火灾探测器,其标定动作温度值一般有:60℃,65℃,70℃,75℃,80℃,90℃,100℃,110℃,120℃,130℃,140℃,150℃等,其误差均限定为正负5%之内。
       对于差定温式火灾探测器,其中差温部分与差温火灾探测器标定动作值相同,定温部分与定温式火灾探测器基本相同。而唯一不同之处是:定温部分在温升速率小于1℃/min时,其标定动作温度以上下限值给出,即:
        一级灵敏度:54℃<标定动作温度值<62℃
        二级灵敏度:54℃<标定动作温度值<70℃
        三级灵敏度:54℃<标定动作温度值<78℃
       (3)动作时间
       感温式火灾探测器在某一设定的环境条件下,对标定的温度定温或标定的温升速率(差温),由不动作到动作所需时间的上限值被定为动作时间值。显然,对于相同标定值而言,探测器灵敏度越高,则动作时间值就越小。
       (4)保护面积
       火灾探测器的保护面积被定义为一只火灾探测器能够有效地探测到被监测区域内的火灾信息的最大地面面积。应当指出,火灾探测器的保护面积与火灾探测器的安装位置,安装高度等多种因素有关。
       (5)工作电压及工作电流
       国家标准规定火灾探测器的工作电压温DC24V加减10%,其目的是为了与国外消防器件,设备的工作电源DC24V相统一。火灾探测器的最大报警工作电流一般不超过DC100mA。
       (6)工作环境
        火灾探测器是检测火灾信息的一种敏感元件,因此使用环境状况对火灾探测器的灵敏度及准确性都有较明显的影响。工作环境指标通常都是从温度和湿度两方面提出限定范围值,一般火灾探测器的工作温度-10--+50℃(普通型)或-40--+40℃(耐低温型);环境湿度:不大于90%加减3%(35℃时),或不大于95%加减3%(40℃时)。出自
http://www.91xiaofang.com/news/show-5439.html
发表于 2012-7-12 21:11 | 显示全部楼层
很不错的知识 谢谢分享
发表于 2012-7-13 08:24 | 显示全部楼层
学了,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-28 00:53

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表