  自动消防系统使用中存在的问题及对策
自动消防设施分为电系统自动设施和水系统自动设施。 电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。当探头探测到有火灾的迹象,如:烟,温度较高等就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。 水系统设施则是在人流量和货物较多的场所通过水管引水,在较大水压的状态下,消防水的出水处用喷淋头堵上。喷淋上的玻璃管在温度较高的情况下就会自动爆破,然后喷淋头就能均匀洒水,以达到灭火的目的。
1.引言随着国民经济的迅猛发展,各城市的群众聚集场所似雨后春笋般越来越多,并且规模日渐扩大。这些人员高度密集的公共场所,可燃物质多,一旦发生火灾,产生大量的有毒气体,倘使初期灭火失效,必将导致大量人员伤亡,带来不可估量的损失,因此消防安全有着非常突出的重要性。目前,随着智能建筑技术的发展和成熟,自动消防系统被越来越广泛地应用。自动消防系统由两个重要组成部分构成,即火灾自动报警系统和联动灭火系统。就像人的大脑和四肢,由火灾自动报警系统发现火情、传达指令,由联动灭火系统去执行灭火任务,使火灾在初期就能被及时发现和扑灭,防止了火灾的发展和扩大,避免酿成重大灾害,极大地降低损失。

    2.自动消防系统运行中经常出现的几个问题自动消防系统是在运行中体现出其作用的,因此我们要重视系统运行中发现的问题,并且深入思考,不能只对自动消防系统的设计、施工加以重视,对系统投入运行后也要加强管理,保证系统正常运行。通过多年的实践经验和不断地分析总结,发现自动消防系统运行中经常出现的几个问题:

    2.1系统控制主机运行不正常在日常监督检查中,我们发现系统运行后,有的主机没有接直流备用电源,并存在故障点多、误报率高等问题。当出现误报警时,有的会将故障点设置成屏蔽点和预留点,以消除报警,没有想到应该排除故障,修理故障点。有的甚至将故障的整个区域进行屏蔽,切断声光报警装置接线,使智能消防系统陷入瘫痪状态。

    2.2系统的联动功能丧失主机发现火灾,发出指令信号,联动系统进行动作,这是自动消防系统的基本工作程序,其中联动是最为关键的环节。而目前的现状是存在较多联动设备的电源没有接通,有的设备本身存在故障,有的则处于手动状态,不能联动启动或远程启动。

    2.3消防管理混乱目前在检查中发现,一些大型商场超市主管单位为了精简值班人员,往往让消防值班人员兼任保安员的工作。这些人员流动性大、不稳定,未经过专业上岗前培训,消防知识水平差,对消防系统操作不熟练,甚至不会操作,出现故障和报警时不懂如何应对。同时,将消防和安防设置在同一控制室,存在工作职责不明、人员岗位不确定现象。

    3.自动消防系统运行中存在问题的原因分析针对自动消防系统运行中经常出现的问题以及存在的问题,我们从以下几个方面分析其中原因:

    3.1原始设计失误自动消防系统的设计过程较为复杂,一个项目往往由多个设计单位和设计人员完成,导致设计思路不统一、不连贯,产生许多遗漏和缺陷。同时设计人员对规范的理解不同,致使设计中出现一些问题。其中一些主要的原则性问题在消防审批中进行了修正,但是还存在许多细节性的问题没有相应修改,这样在工程项目竣工后就会成为隐患。比如,有一些消防联动设备是楼宇进行自控的,设计时将消防控制信号和楼宇信号由同一个受控器件接受,不能体现消防信号优先。

3.2施工质量不过关施工单位相互之间衔接不够好,工序安排混乱,甚至有些地方未预留预埋,是造成自动消防系统运行中出现问题的一大因素。由于弱电施工通常在土建和机装之后,受现场条件限制,施工空间、线槽、安装位置等环节都因陋就简,造成施工质量下降,有些还草草施工了事。例如,一些消防模块没有地方固定,就依靠导线悬挂在吊顶里面。这些施工质量低劣的隐蔽工程为将来系统的运行、维保和管理留下了非常大隐患和困难。

    3.3监理职责履行不严部分监理公司对土建、结构、水暖、电气等相对传统专业的监理比较认真,但对消防工程的监理则重视不足。另外,由于目前消防技术飞速发展,而监理人员业务水平没有及时跟上,对新的消防产品和技术没有及时掌握,不能够提出专业的监理意见,发挥不出监理应有的作用。还有,对设计实施监理是一项非常重要的工作,监理机构不能淡化设计图纸的评审程序。

    3.4建筑二次施工及装修的影响业主出于不同的需要,往往对建筑进行二次施工及装修,建筑内部的功能和布局要随之发生变动。这就造成在施工过程中一些消防设施被拆除或遮挡,严重的造成局部系统不能运转或整个系统瘫痪。

    3.5调试人员工作不够细致消防系统设备安装以后一般都由厂家进行最初的调试,调试人员常常同时为多个不同的工程设备进行调试,许多问题混杂在一起容易出错甚至张冠李戴。另外,遇到建设单位提出的要求不符合规范时,调试人员如不能妥善处理,往往就留下隐患。

    3.6维修保养不够专业自动消防系统的管理和操作人员的专业知识水平不足,对系统的故障和损坏,往往是将设备停用而不是及时进行修复,同时未能定期对系统设备的功能进行测试,不能及时发现系统设备的故障。

    4.提高自动消防系统运行的稳定性应加强的几个方面的工作为了尽量减少自动消防系统运行中有关问题的发生,避免由此造成的不良后果,在工作过程中应注重加强以下几方面:

    4.1建设单位的投资行为应规范由于自动消防系统是一个整体性很强的庞大系统,系统中的任何一部分出现问题都会影响整个系统的运行,因此建设单位在设计和施工过程中,不应将消防工程分割发包给多个不同的设计和施工单位。同时,也要杜绝为了图谋自身利益,唆使设计、监理、施工单位违反消防法律法规,降低消防技术标准进行设计和施工。

    4.2消防设计应完善消防工程的设计包括整体布局、暖通、弱电、给排水、综合布线等等多个方面。设计单位根据建设单位的设计委托书进行设计。有些消防工程由一个设计单位设计,还有些由多个不同的设计单位设计。同时,自动消防系统里连接了许多不同的设备,因此,在设计时要整体考虑,要让系统形成一个统一的整体。当局部设计需要调整时,要考虑到相互之间的匹配关系,避免局部与整体的不统一。同时还要与其他专业、部门之间做好衔接工作。设计过程中,要掌握防火设计的实质,把“防火”的设计思想贯穿其中,例如电线要防火助燃;电线护管要防火,尽量埋在混凝土结构中;消防线槽要单独敷设,不能与其他线路敷设在一起;消防设备要采取双回路供电,以保证设备在火灾中还能正常运行。

    4.3设备选型要准确对产品生产使用的历史情况要了解,尽量选用市场销量大、性能稳定,并且不断提高改进的产品。

要使整体系统经济合理,单个器件性能好,系统整体匹配并运行良好。主机要选用信号传输准确,运行稳定,故障率低,工作时间长,并且要具备自检、巡检功能的产品。联动系统的双切换箱、控制模块与联动设备的接口要能匹配。先要确定联动设备的参数和接口要求,再选定消防产品的规格。对有特殊要求的联动设备,应尽早订货加工。

    4.4强化施工管理施工质量的高低,直接影响着系统在投入使用后的故障率和可靠性。选择资质优良并且具有丰富经验的单位进行施工,加强组织管理,并对施工现场实际情况勘察,与设计图纸进行比较,做出确实可行的施工方案。同时,在施工过程中要及时检查管线和设备的施工情况,把施工数据详细记录在施工图上,特别要做好隐蔽工程的检查记录。竣工资料要完备,图纸变更要标明,能为以后系统运行和维保起到指导作用。

    4.5严格把好验收关验收是消防系统投入使用前的最后测试,严格执行验收程序,把系统存在的问题及时发现并纠正,使消防系统能在正式投入使用时减少故障,更加稳定地运行。

    4.6系统运行管理须规范在人员方面,要通过消防部门的培训,取得从事消防工作的上岗证;要具备专业消防知识,掌握系统工作原理和操作方法。同时,对消防系统要定期测试和维保,并且做好测试记录。

发表于 2012-9-18 10:28 | 显示全部楼层
看看学习啦
发表于 2012-12-31 11:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2013-1-29 20:37 | 显示全部楼层
看看再说~
发表于 2013-3-13 15:48 | 显示全部楼层
顶一下了
发表于 2013-4-3 17:37 | 显示全部楼层
学习借鉴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-22 16:15

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表