注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1507|回复: 3

仓库防雷措施

[复制链接]
发表于 2012-10-16 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷电是大自然中雷云之间或雷云对地之间的大规模放电现象。雷云放电会产生雷电流,雷电流除具有电流的一般的特性外,还有发生时间短(微秒级)幅值高(几百KA)的特点,因此雷电流的瞬间功率是巨大的。正因为雷电流的特殊性,使得雷电有其特殊的破坏力,常常给人类带来巨大损失。雷击可以把建筑物劈裂,使架空的电线短路、引起森林大火,还会造成人员的直接伤亡。
  (一)雷电的危害
  雷电按传播方式不同分为直击雷、感应雷和雷电侵入波。
  直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生猛烈的放电现象,感应雷也称间接雷电感应或感应过电压,亦可以叫做雷电的二次作用。感应雷分为静电感应雷和电磁感应雷两种。
  雷电侵入波是由于雷电电流有极大峰值和陡度,在它周围出现瞬变电磁场,处在这瞬变电磁场中的导体会感应出较大的电动势,这样就会在空间一定的范围内产生电磁作用,因瞬变时间极短或感应的电压很高,以致引起电气设备的过电压。
  直接雷的危害主要有电效应破坏、热效应破坏和机械效应破坏。
  感应雷是在直击雷基础上发生的,在建筑物上设置的避雷针、避雷网、避雷带只能对付直击雷,对感应雷不起作用。
  感应雷虽然没有直击雷猛烈,但其发生的机率比直击雷高得多。直击雷只发生在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,而感应雷则不论雷云对地闪击或者雷云对雷云之间闪击,都可能发生并造成灾害。此外直击雷一次只能袭击一个小范围的目标,而一次雷闪击都可以在较大的范围内,多个小局部同时产生感应雷过电压现象,并且这种感应高压可以通过电力线、电话线等传输到很远,至使雷害范围扩大。
  (二)防雷措施
  仓库是商品储运和检修的场所,一旦受到雷击,就会造成重大损失。因此,必须采取相应的防雷措施,保护仓库的安全。常见的防雷装置有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带及避雷器等。
  一般应在仓库易受雷击部位安装避雷装置,使被保护仓库和突出库房屋面的物体,均处于接闪器的保护范围之内;仓库内的金属制品和突出屋面的金属物应接到防雷电感应的接地装置上;低压架空线宜用长度不小于50m的金属铠装电缆直接埋地引入,入户端电缆的金属外皮应与防雷接地装置相连,电缆与架空线连接处,还应装置阀型避雷器。
  仓库及通过仓库的输油管线的避雷设施要安装完整。一般避雷网、避雷带及其引下导线的截面积应不小于50㎡,埋入地下接地体要达100㎡ ,接地深度不应小于05m。接地线要有良好的导电作用,必要时,如山地石层处,可经常加些食盐水。接地冲击电阻一般不应在于10欧姆。

 楼主| 发表于 2012-10-16 09:06 | 显示全部楼层
仓库重地,防雷措施要落实.
发表于 2012-10-18 10:27 | 显示全部楼层
具体要如何???
发表于 2012-12-18 15:11 | 显示全部楼层
学习了作业安全
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册