注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2389|回复: 14

建筑施工悬挑脚手架的安全技术管理

[复制链接]
发表于 2012-10-18 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着建筑行业的飞速发展,因脚手架倒塌而导致群死群伤的事故发生多起,脚手架的安全问题日益突出。本人结合相关规范及现场经验,对如何做好悬挑式脚手架的安全技术管理提出几点看法。
    一、悬挑式脚手架的组成及适用范围本文所说的悬挑式脚手架指低于100m的高层建筑及高耸建筑物中常用的垂直方向荷载通过底部型钢支承架传递到主体结构上的施工用外脚手架,由工字钢等型钢支承架、扣件式钢管脚手架及连墙件等组合而成。每道型钢支承架上部的脚手架高不宜大于20m,如因工程需要确需超过20m应根据建质[2009]87号文“关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知”中,“架体高度20m及以上的悬挑式脚手架工程应进行专家论证”的要求进行专家论证。
    二、编制详细的专项施工方案悬挑脚手架在搭设之前,应制定搭设方案并绘制施工图指导施工,且必须经设计计算确定,其搭设及计算应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中相关规定。其内容包括:悬挑梁或悬挑架的选材及搭设方法,悬挑梁的强度、刚度、抗倾覆验算,与建筑结构连接做法及要求,脚手架立杆与悬挑梁的连接。并根据工程特点制定相应的安全技术措施,安全技术措施要针对工程特点、施工方法、劳动力组织和作业环境条件等情况,按施工部位列出施工现场存在的危险点并制定具体的防护措施和安全作业注意事项,并把各种防护设施的用料计划一并纳入施工方案并经上级相关部门审核及企业总工审批再报审监理签字后,方可在专职安全管理人员监督下实施。
    三、影响悬挑式脚手架搭设质量的几个问题悬挑梁的选择及固定。悬挑式脚手架的悬挑梁应采用双轴对称型钢制作,钢梁截面高度不应小于160mm,其型号、规格、固端和悬挑尺寸应按专项方案中要求经设计计算确定,规范推荐使用工字钢,因工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其它型钢选购、设计、施工方便。与建筑结构连接应不小于1.25倍的外挑长度,与建筑物的连接必须可靠(如由不少于两道的预埋U型螺栓与压板采用双螺母固定,螺杆露出螺母不少于3扣)。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。材质应为应为热轧光圆钢筋HPB235经冷弯而成。悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环应使用直径不宜小于20mm的HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。脚手架立杆与悬挑梁的连接。
文章来源:www.shlunwen.com/
发表于 2012-10-18 16:30 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2012-10-18 16:35 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2012-10-18 21:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-18 22:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-19 07:06 | 显示全部楼层
支持。。
发表于 2012-10-19 09:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-12-15 12:58 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主
发表于 2013-6-6 10:26 | 显示全部楼层
bucuo``
发表于 2013-6-6 14:56 | 显示全部楼层
麦田土著 发表于 2013-6-6 10:26
bucuo``

支持 下
发表于 2013-6-6 15:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-9 06:46 | 显示全部楼层
这都是规范要求必须做的
发表于 2013-6-14 18:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-17 15:39 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2013-6-20 22:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-30 18:39

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表