    安全技术交底记录
  
    编号
  工程名称
    ×××工程
  施工单位
    ×××建筑工程公司
  交底提要
    爆破施工安全交底
  交底日期
    ×年×月×日
交底内容:                                     爆破施工安全技术交底
  
  l.炮眼爆破法
  
  (1)装药时严禁使用铁器,且不得用炮棍挤压或碰击,以免触发雷管引起爆炸。
  
  (2)放炮区要设置警戒线,设专人负责指挥,待装药堵塞完毕,按规定发出信号,人员撤离,经检查无误后,方准放炮。
  
  (3)同时爆破若干个炮眼时.应采用电力起爆或导爆线起爆。
  
  2.药壶爆破法
  
  (1)每次炸扩药壶后,必须间隔一定时间;当采用硝铵类炸药扩大药壶时,必须在每次爆炸完毕后15min才能开始装药准备第二次扩壶;如用其他炸药时.则应间隔30rain。每次药壶扩底后,应将炮眼口附近的松土石搬开。
  
  (2)药壶爆破应采用电力起爆,同时应敷设两套爆破线路。如用火花起爆.当药壶深3~6m时,起爆药筒内应有两个火线雷管(防止其中一个瞎炮),并且要同时起爆。
  
  3.裸露爆破法
  
  (1)药包的厚度不应大于被炸物块底面积的宽度o
  
  (2)药包上的覆盖物应用不易燃烧的柔软物体.但严禁其中夹有石块等坚硬之物,以免爆破时石块抛掷伤人。
  
  (3)当石块较大设有两个以上药包时,应注意药包的位置及起爆顺序,并且采用电雷管起爆。
  
  4.深孔起爆法
  
  (1)潮湿有水的深孔,必须使用耐水炸药,或经过防水处理的药筒,且装药时要小心保护深孔内的传爆线和导电线。
  
  (2)堵塞孔时靠近炸药一侧应用预制炮泥,其余可用砂或细石混合渣堵塞,堵塞深度不得小于最小抵抗线的长度。
  
  (3)如单独药包且炮孔深度小于l0m,可用火药起爆;当炮孔较深或有两个以上药包时,必须用电力起爆或导爆线起爆,所用导爆线必须贯穿全部药包。
  
  5.峒室爆破法
  
  (1)堵塞时,堵塞物与药室炸药之间要有明显界限,严防堵塞物混入炸药中,起爆用的导火线和电线应用竹管或木槽板保护好,堵塞时不得触动起爆网路。
  
  (2)起爆必须应用电起爆法或电点火起爆法。
  
6.静态爆破法
  
    (1)应按实际施工的环境温度选择破碎剂的型号,严禁错用或互换使用。并且装运破碎剂的容器不得用有约束的容器,以免雨水侵入,发生喷出、炸裂伤人。
  
    (2)破碎剂要随配随用,搅拌好的浆体必须在lOmin内用完。如流动度丧失,不可继续加水拌和使用,不是冬天,切勿用热水拌和。若用人工搅拌时,必须戴橡胶手套。
  
    (3)装填炮孔时,操作人员要戴防护眼镜,在灌浆到裂缝出现前,不得在近距离直视孔口,以防发生喷出现象,伤害眼睛。
  
    (4)破碎剂浆体稍具腐蚀性,工作完毕后应及时洗手洗脸,严防碱性刺激皮肤。如药液碰到皮肤或进入眼睛,要立即用水冲洗。
  
    7.高能燃烧剂爆破法
  
    (1)燃烧荆的原料应分别存放在不靠近火源的干燥通风处,做到随配随用,已配制好的燃烧剂应用铁桶密封,并严禁与汽油、氧气、电石及油类等混放。
  
    (2)装药时,不准使用散装药粉和1 4kg VJ,k的重锤冲击。
  
    (3)用金属加工的电阻丝,要严格保证线圈间距,以免出现短路。若采取多炮齐发,则每个电阻丝长度必须相等,以免发生拒爆。
  
    (4)高能燃烧剂爆破时,人不能站在面对炮口方向,以免伤人。并在爆破点lOm半径内、7m高范围内不得有重要设施。
  
    (5)爆破场所空气中猛的含量超过5mg/m3的浓度时,应加强通风,否则对人体有危害。
审核人
×××
  交底人
×××
  接受交底人
×××
本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。
  

 楼主| 发表于 2012-11-7 09:16 | 显示全部楼层
安全技术交底记录
编号

  工程名称
    ×××工程
  施工单位
    ×××建筑工程公司
  交底提要
    瞎炮处理安全交底
  交底日期
    ×年×月×日
交底内容:
瞎炮处理安全技术交底

  1.发现炮孔外的电线和电阻、导火索或电爆网(线)路不符合要求,经纠正检查无误后,可重新接通电源起爆。
  2.当炮孔深在500mm以内时,可用裸露爆破引爆;炮孔较深时,可用竹木工具小心将炮眼上部堵塞物掏出,用水浸泡并冲洗出整个药包,并将拒爆的雷管销毁,也可将上部炸药掏出部分后,再重新装人起爆药包起爆。
  3.距炮孔近旁600ram处,重新钻一与之平衡的炮眼然后装药起爆以销毁原有瞎炮。但新钻与原瞎炮眼一定要平行。
  4.深孔瞎炮可采用再次爆破,但应考虑相邻已爆破药包后最小抵抗线的改变,以防飞石伤人。峒室瞎炮处理与深孔瞎炮相同,同未爆炸药包与埋下的岩石混合时,必须将未爆炸药包浸湿后再进行清除。
  5.处理瞎炮过程中,严禁将带有雷管的药包从炮孔内拉出来,也不准拉住电雷管上的导线,把电雷管从炸药内拔出来。
  6.瞎炮应由原装炮人员当班处理,如不能当班处理,应设置标志,并将包装情况、位置、方向、药量等详细介绍给处理人员,以达到妥善安全处理的目的。











审核人
×××
  交底人
×××
  接受交底人
×××
本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。