注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1316|回复: 2

焊接设备的安全要求

[复制链接]
发表于 2009-12-2 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)焊机保护性接地(零)安全技术条件

  ①所有交流\旋转式直流电焊机和焊接整流器的内 外壳,均必须装设保护性接地或接零装置。
  ②焊机的接地装置可用铜棒或无缝钢管作接地极打入地里深度不小于1m,接地电阻小于4Ω。
  ③焊机的接地装置可以广泛利用自然接地极。如铺设于地下的属于本单位独立系统的自来水管或与大地有可靠连接的建筑物的金属结构等。但氧气和乙炔管道以及其他可燃易燃用品的容器和管道,严禁作为自然接地。
  ④自然接地极电阻超过4Ω时,应采用人工接地极。  
  ⑤弧变压器的二次线圈与焊件相接的一端也必须接地(或接零)。但二次线圈一端接地或接零时,则焊件不应接地或接零。
  ⑥凡是在有接地或接零装置的焊件上(如机床的部件)进行焊接时应将焊件的接地线(或接零线)暂时拆除,焊完后方可恢复。在焊接与大地紧密相连的焊件(如自来水管、房屋的金属立柱等)时,如果焊件的接地电阻小于4Ω,则应将焊机二次线圈一端的接地线或接零线暂时解开,焊完后再恢复。总之,变压器二次端与焊件不应同时存在接地或接零装置。
  ⑦用于焊机接地或接零的导线,应当符合下列安全要求。
  a.要有足够的截面积。接地线截面积一般为相线截面积的1/2~1/3,接零线截面的大小,应保证其容量(短路电流)大于离电焊机最近处的熔断器额定电流的2.5倍,或者大于相应的自动开关跳闸电流的1.2倍。采用铝线、铜线和钢丝的最小截面,分别不得小于6.4mm2和12mm2。
  b.接地或接零线必须用整根的、中间不得有接。与焊机及接地体的连接必须牢靠,应用螺栓拧紧。在有振动的地方,应当用弹簧垫圈、防松螺帽等防松动措施。固定安装的电焊机,上述连接应采用焊接。
  ⑧所有电焊设备的接地(或接零)线,不得串联接人接地体或零线干线。
  ⑨连接接地或接零线时,应当首先将导线接到接地体上或零线干线上,然后将另一端接到焊接设备外壳上,拆除接地或接零线的顺序则恰好与此相反,应先将接地(或接零)线从设备外壳上拆下,然后再解除与接地体或接零线干线的连接,不得颠倒顺序。

(2)焊机空载自动断电保护装置

  ①焊机一般都应该装设空载自动断电保护装置;在高空、水下、容器管道内或局限性空间等处的电焊作业,焊机必须安装空载自动断电装置。
  ②为达安全与节电目的,焊机空载自动断电装置应满足以下基本要求:对焊机引弧无明显影响;保证焊机空载电压在安全电压以下;装置的最短断电延时为1s±0.3s;降低空载损耗不低于90%。
发表于 2012-4-23 16:04 | 显示全部楼层
xuexi ,tigao
发表于 2012-4-26 10:44 | 显示全部楼层
非常好的安全管理人员培训资料,希望楼主多提供
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 22:28

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表