配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱),是配电系统的末级设备。
1.配电柜(箱)安装
1)配电柜(箱)应用不可燃材料制作。
2)触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。
3)触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。  
4)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。
5)配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便; (箱)应内无积尘、积水和杂物。  
   6)落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100 mm;操作手柄中心高度一般为1.21.5m;柜(箱)前方0.81.2m的范围内无障碍物。
7)保护线连接可靠。
8)柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
2.配电柜(箱)运行  
配电柜(箱)内各电气元件及线路应接触良好,连接可靠;不得有严重发热、烧损现象。配电柜(箱)的门应完好;门锁应有专人保管。
 楼主| 发表于 2013-1-28 08:51 | 显示全部楼层
安全用电知识
发表于 2013-1-28 09:28 | 显示全部楼层
关键是:元件正规,安装牢固,容量匹配,接地良好!
发表于 2013-1-28 10:00 | 显示全部楼层
线路牢靠,内部干净,接线良好,规范接地,线口封堵,绝缘防潮
发表于 2013-1-28 11:40 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-2-5 12:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。