1)绝缘
    绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。
绝缘的电气指标主要是绝缘电阻。绝缘电阻用兆欧表测量。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1OOOΩ,并应符合专业标准的规定。
2)屏护
    屏护是采用遮栏、护罩、护盖、箱闸等将带电体同外界隔绝开来。屏护装置应有足够的尺寸,应与带电体保证足够的安全距离:遮栏与低压裸导体的距离不应小于0.8 m;网眼遮栏与裸导体之间的距离,低压设备不宜小于0.15m10 kV设备不宜小于0.35m。屏护装置应安装牢固。金属材料制成的屏护装置应可靠接地(或接零)。遮栏、栅栏应根据需要挂标示牌。遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和连锁装置。
    3)间距
间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外。其安全作用与屏护的安全作用基本相同。 带电体与地面之间、带电体与树木之问、带电体与其他设施和设备之间、带电体与带电体之间均应保持一定的安全距离。安全距离的大小决定于电压高低、设备类型、环境条件和安装方式等因素。架空线路的间距须考虑气温、风力、覆冰和环境条件的影响。
在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1 m
在高压作业中,人体及其所携带工具与带电体的距离应满足表1--3所列各项最小距离的要求。
1--3
①不足所列距离时,应装设临时谴栏。②不足所列距离时,邻近线路应当停电。
③火焰不应喷向带电体。
在架空线路进行起重工作时,起重机具(包括被吊物)与线路导线之间的最小距离可参考表14所列数值。
表1——4  高压作业的最小距离
类    别
电压等级/kV
10
35
无遮栏作业,人体及其所携带工具与带电体之间最小距离/m
无遮栏作业,人体及其所携带工具与带电体之间最小距离(用绝缘杆操作)/m
0.7
0.4
1.0
0.6
线路作业,人体及其所携带工具与带电体之间最小距离/m
带电水冲洗,小型喷嘴与带电体之间最小距离/m
喷灯或气焊火焰与带电体之间最小距离/m
1.0
0.4
1.5
2.5
0.6
3.0
不足所列距离时,应装设临时谴栏。
不足所列距离时,邻近线路应当停电.
火焰不应喷向带电体.