注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1779|回复: 6

电工安全技术操作规程

[复制链接]
发表于 2009-12-14 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工作前:
1、电气操作人员就思想集中;电器线路在未经测电笔确定无电之前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、应详细了解工作地点、工作内容、周围环境,再选安全位置进行工作。
3、工作前应详细检查自己所用工具是否可靠,穿戴好必须的安全防护用品,以防工作时发生意外。
4、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作切勿合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
5、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用电笔只许试500V以下的电压。
6、如须在线路进行检修时,可事先通知用电单位停电时间,再到配电室填好电气作业第一种票然后进行,并要注意安全操作。
7、在架空线路进行检修前首先停电、试电,并挂好临时接地线,以防发生意外。

二、工作中:
8、凡400~1000V之内的线路上禁止带电操作,如必须带电作业时,要有可靠的安全操作措施,经领导同意后,在有人监护的情况下方可进行。
9、电工人员工作必须头脑清醒,思想集中,不得酒醉、打闹、神志不清。身体不适者禁止工作。
10、工作中拆除的电线要处理好,带电的线头应包好,以防发生触电。
11、安装灯头时,开关必须控制火线,灯口处必须接在“0”线上。
12、所以之导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制之设备的总容量。
13、如工作中途因故停止,当重新工作时必须详细检查设备的各项变化,待充分了解后方可进行工作。
14、严格遵守劳动纪律,服从工地带班者指挥,不得任意离开工作岗位。
15、在一切金属电器外壳上都必须施行接电,接地电阻不得大于4Ω,地线截面在大于想线能力的三分之一。
16、设备安装时,要进行详细检查,电气的绝缘电阻不得小于0.5Ω,并按机床说明书的各项要求,进行调整、试验。

三、工作结束后:
17、工作结束后必须使全部工作人员撤离操作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有的防护装置随时安装好。
18、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。

四、登高操作:
19、登高使用工具(梯子、铁鞋、安全带、绳子、紧线工具等)必须经常检查,切实保护好,如发现损坏,不合安全规定,应立即停止使用。
20、使用梯子工作时,梯子角度以60度为宜,禁止二人同时上、下梯子,操作时需有人在地面监护。
21、登高工作一定要使用安全带、安全帽,安全带不准拴束在横担上。
22、使用的工具及材料必须装入工具袋内吊送,不准随便乱抛,以免砸伤人,有人在电杆上工作时,任何人均不可站在电杆下。
23、数人同登一杆工作时,必须戴安全帽,先登者不得先做工作,只有当各人选好自己的位置后,才能开始工作。
24、登杆之后,必须验明无电时才可开始工作,为了防止中途送电,线路上需挂临时接地线。
25、如遇雷雨天气时,严禁在架空线路上进行工作。
26、工作完毕后必须拆除临时地线,并检查是否有工具漏忘在电杆上。
27、新建线路或检修完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求,并和有关工作人员联系好,方能送电。

五、其他方面:
28、发生不幸事故或重大设备、人身事故或严重事故因素时,应立即向上级报告,并要保护现场。
29、发生触电时,不用慌乱,应立即切断电源,如急切找不到电源时,可用木杆或干净棉布使触电者脱离电源,脱离电源后,立即进行人口呼吸,并通知医院。
30、发生火灾时,应立即切断电源,用BC、ABC来火器或黄沙扑灭,严禁用水扑救。
发表于 2009-12-14 14:05 | 显示全部楼层
太一般化,不过还是可以学习。
发表于 2009-12-15 20:56 | 显示全部楼层
刚看到,很实用,安装和操作就得从细微处和常识入手,才是保证安全的关键
发表于 2019-6-3 14:45 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
发表于 2020-9-5 10:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-9-17 16:48 | 显示全部楼层
我已经做完了安全规程 看了你发的 果断把我做的扔了
发表于 2020-9-22 16:50 | 显示全部楼层
很详细的,有参考价值!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-30 09:18

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表