1.上班前不得喝酒,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守有关各项规章制度。 2.在线路施工时,工作人员必须戴安全帽,着工作装。 3.外线高空作业应遵守以下安全规定: (1)高空作业必须使用保险带(对地3 米以上为高空),蹬杆前应检查蹬杆工具是否安全可靠,电杆根部是否牢固可靠。木杆腐朽严重者,应采取可靠的防倒措施,方可蹬杆。 (2)新立的电杆,在基坑没有填平夯实以前不准上杆作业。 (3)保险带应系在电杆或牢固的构件上,不得系在电杆端头上。 (4)在有过往行人地段时,应在施工杆(塔)周围架设防护栏,禁止行人靠近,防止高空坠物伤人。 (5)杆塔施工时,严禁向上或向下抛扔物件。 (6)攀蹬杆塔时应检查随身物件,以防坠落。 (7)高空作业时,要有防止工具、金具坠落的措施,地面应有人监护。 4.倒闸操作应遵守以下安全规定: (1)倒闸操作必须填写“倒闸操作票”,操作时使用合格的绝缘工具,戴绝缘手套,一人操作,一人监护。 (2)倒闸操作应按规定顺序逐项进行,操作完毕后,应进行复查。 (3)雷雨天气时,一般不进行倒闸操作,必须操作时,要有可靠的防雷雨措施。 (4)在变压器台上操作时,应先拉开低压开关,后停高压熔断器,恢复时顺序相反;停分支熔断器时,应取下熔断器熔体。 (5)发生严重危及人身安全的情况时,可不等待命令先行拉开电源开关,但事后应立即向变(配)电所值班员及领导汇报。 5.高低压电气设备维修作业应遵守以下安全规定: (1)在变压器、电容器台上工作时,至少应由两人进行。 (2)更换变压器或调整相序后,应检查电压和相位是否正确。 (3)拉合高低压熔断器,必须使用绝缘工具,不许赤手摘挂高压熔断器。 (4)变压器台上的预防性试验工作应有专人监护。 (5)落地式变压器台,应设遮栏并加锁。 (6)对停电的电容器或有电容的线路或设备,均应充分放电,对有静电感应的设备,应接地线后才能接触。放电时需用有限流电阻的专用放电棒,放电人员应戴绝缘手套。经重复放电、验电后方可开始工作。 6.挂接地线应遵守以下安全规定: (1)线路经过验电确认无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。如有电压感应到停电线路上时,应加挂接地线。 (2)同杆架设多层电力线路接地线时,应先挂低压后挂高压,先挂下层后挂上层。 (3)挂接地线时,应先接接地端,后接导线端。接地线连接要可靠,不准缠绕,拆接地线时程序与此相反。装拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒或绝缘手套,人体不得碰触接地线。 (4)若杆塔无接地引下线时,可采用临时接地棒,接地棒在地面下深度不得小于0.6 米。 (5)接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线。成套接地线必须采用多股软铜线组成,其截面不得小于25 平方毫米,严禁使用其他导线用作接地线和短路线。 7.带电作业按水利电力部颁发的《电业安全工作规程》各项规定执行。 8.铜导线与铝导线连接处,必须使用铜铝过渡线夹。 9.巡线人员禁止攀蹬杆塔。 10.对任何违反规程的命令不应执行,并向发令人说明理由,必要时报告上一级领导。 |