求教(用什么方法,可以确认湿 式喷 淋系统是否运行正常)

[复制链接]
发表于 2013-5-21 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教(用什么方法,可以确认湿 式 喷 淋 系 统是否运 行 正 常)
发表于 2013-5-21 15:15 | 显示全部楼层
只有把喷淋系统开启进行试验,查看压力及现场是否有漏点、湿式报警器是否响起、压力是否能保持在规定范围内,然后进行末端防水,如果有联动系统的话,还要看你的试验是否在联动上进行操作、是否有所显示。
如果只拿肉眼看不进行开启试验,谁也无法保证其是好用的。
另:目前大部分企业采取的方法是交给消防维保单位来做,保障该系统有效;毕竟,各个企业没有这方面的专人人员,另一个好处是,维保单位负责企业消防年检的申报、检验工作,也可以省去很多麻烦。