一、气体顶压消防给水设备组成:
    气压水罐、稳压泵系统、气瓶系统、汽泵及自动控制系统。

二、稳压泵系统起动与运行:
    启动前首先利用水源的压力打开D4向压力罐及系统里灌水,充到一定程度后,关闭D4,起动稳压泵(B1或B2)继续向系统打水,直至把气压罐内的水位提高到设定的水位上限即M1时,稳压泵(两台一备一用)自动停止,这时如果压力处在系统设定的压力下限P2(P1为系统压力上限,P2为系统压力下限)以下时,汽泵自动向罐内补气直到压力达到设定的稳压系统压力上限P1时汽泵停止。这是一个稳压周期的完成,此时整个消防系统处在稳压状态。当系统内泄漏压力下降到P2时,磁翻板液位计检测到罐内水位如果下降了,当水位降至设定的水位下限M2时,稳压泵系统(B1或B2)自动启动,向系统内补水,补到系统设定的水位上限时M1,水泵停止。(如果在补水的过程中罐内压力过高,即高于设定的稳压系统压力上限,这时气压罐的电磁阀D2自动打开泄压,以保障水能补到设定的水位),如果此时系统压力低于系统设定的压力下限时,这时汽泵自动启动向罐内补气,一直补到系统设定的压力上限P1时汽泵停止,如此反复运行以保证稳压系统处在设定的水位(M1~M2)及压力(P1~P2)范围内,达到稳压的目的。