1.确定安全距离应遵循什么原则? 按照危险品生产区或危险品总仓库区各危险性建筑物的危险等级及计算药量所确定的距离,取其最大值。建筑物的内、外部距离均自危险性建筑物的外墙算起。 2.什么是内部距离? 内部距离是指危险品生产区内或危险品总仓库区各建筑物之间的安全距离。即危险品生产区内各建筑物之间的距离,属于危险品生产区的内部距离;危险品总库区内各建筑物之间的距离,属于危险品总仓库区的内部距离。 3.规定内部距离的依据是什么? 《烟花爆竹工厂设计安全规范》规定的生产区内部距离,是按一旦厂房爆炸,周围邻近砖混建筑物按次严重破坏的标准考虑,即玻璃粉碎、木门窗扇摧毁、窗框掉落、砖外墙出现严重裂缝并有严重倾斜,砖内墙也出现较大裂缝。危险品总仓库区的A级仓库的内部距离,是按一旦某部位发生爆炸,周围建筑物允许次严重破坏标准而定的,即门窗框掉落、门窗扇摧毁,砖外墙出现严重裂缝,砖内墙出较大裂缝,但不致于倒塌。以上距离主要考虑冲击波破坏,不考虑偶尔飞片的破坏和杀伤。 4.什么叫外部距离? 外部距离是指危险品生产区或危险品总仓库区与周围村庄、公路、铁路、城镇、学校和本厂住宅区等以及它们二区之间的最小安全距离称之为外部距离。 5.危险品生产区A级建筑物的计算药量小于20时与城镇规划边缘的外部距离要求是多少? 危险品生产区A级建筑物的计算药量小于20时,与城镇规划边缘的外部距离不应小于130m。 6.危险品生产区A级建筑物的计算药量小于20时与村庄边缘的外部距离要求是多少? 危险品生产区A级建筑物的计算药量小于20时,与村庄边缘的外部距离不应小于70m。 7.危险品生产区C级建筑物的计算药量小于500时与城镇规划边缘的外部距离要求是多少? 危险品生产区C级建筑物的计算药量小于500时,与城镇规划边缘的外部距离不应小于65m。 8.危险品生产区C级建筑物的计算药量小于500时与本厂住宅区边缘的外部距离要求是多少? 危险品生产区C级建筑物的计算药量小于500时,与本厂住宅区边缘的外部距离不应小于40m。 9.危险品生产区C级建筑物与厂区办公室的安全距离要求是多少? 危险品生产区C级建筑物与厂区办公室的安全距离不应小于50m。 10.危险品生产区A级建筑物与厂区办公室的安全距离要求是多少? 危险品生产区A级建筑物与厂区办公室的安全距离不应小于65m。 11.危险品生产区运输危险品的主干道中心线与危险性建筑物的安全距离有何规定? (1)距A2、A3级建筑物不宜小于20m。 (2)距C级建筑物不宜小于15m。 (3)运输零散危险品的道路中心线距明火或散发火星的地点,不应小于35m。 |