  1.确定安全距离应遵循什么原则?
  按照危险品生产区或危险品总仓库区各危险性建筑物的危险等级及计算药量所确定的距离,取其最大值。建筑物的内、外部距离均自危险性建筑物的外墙算起。
  2.什么是内部距离?
  内部距离是指危险品生产区内或危险品总仓库区各建筑物之间的安全距离。即危险品生产区内各建筑物之间的距离,属于危险品生产区的内部距离;危险品总库区内各建筑物之间的距离,属于危险品总仓库区的内部距离。
  3.规定内部距离的依据是什么?
  《烟花爆竹工厂设计安全规范》规定的生产区内部距离,是按一旦厂房爆炸,周围邻近砖混建筑物按次严重破坏的标准考虑,即玻璃粉碎、木门窗扇摧毁、窗框掉落、砖外墙出现严重裂缝并有严重倾斜,砖内墙也出现较大裂缝。危险品总仓库区的A级仓库的内部距离,是按一旦某部位发生爆炸,周围建筑物允许次严重破坏标准而定的,即门窗框掉落、门窗扇摧毁,砖外墙出现严重裂缝,砖内墙出较大裂缝,但不致于倒塌。以上距离主要考虑冲击波破坏,不考虑偶尔飞片的破坏和杀伤。
  4.什么叫外部距离?
  外部距离是指危险品生产区或危险品总仓库区与周围村庄、公路、铁路、城镇、学校和本厂住宅区等以及它们二区之间的最小安全距离称之为外部距离。
  5.危险品生产区A级建筑物的计算药量小于20时与城镇规划边缘的外部距离要求是多少?
  危险品生产区A级建筑物的计算药量小于20时,与城镇规划边缘的外部距离不应小于130m
  6.危险品生产区A级建筑物的计算药量小于20时与村庄边缘的外部距离要求是多少?
  危险品生产区A级建筑物的计算药量小于20时,与村庄边缘的外部距离不应小于70m
  7.危险品生产区C级建筑物的计算药量小于500时与城镇规划边缘的外部距离要求是多少?
  危险品生产区C级建筑物的计算药量小于500时,与城镇规划边缘的外部距离不应小于65m
  8.危险品生产区C级建筑物的计算药量小于500时与本厂住宅区边缘的外部距离要求是多少?
  危险品生产区C级建筑物的计算药量小于500时,与本厂住宅区边缘的外部距离不应小于40m
  9.危险品生产区C级建筑物与厂区办公室的安全距离要求是多少?
  危险品生产区C级建筑物与厂区办公室的安全距离不应小于50m
  10.危险品生产区A级建筑物与厂区办公室的安全距离要求是多少?
  危险品生产区A级建筑物与厂区办公室的安全距离不应小于65m
  11.危险品生产区运输危险品的主干道中心线与危险性建筑物的安全距离有何规定?
  (1)A2A3级建筑物不宜小于20m
  (2)C级建筑物不宜小于15m
  (3)运输零散危险品的道路中心线距明火或散发火星的地点,不应小于35m
 楼主| 发表于 2013-8-24 08:25 | 显示全部楼层
12.烟花爆竹工厂建筑物房屋高度有什么要求?
  为便于通风、散热采光,原则上小栋工房屋檐高度不低于2.2m,大栋工房屋檐高度不低于2.8m。
  13.烟花爆竹工厂建筑物房屋地面和墙面有什么要求?
  (1)对火花能引起危险品燃烧、爆炸的工作间,当工作间内的危险品对撞击、摩擦特别敏感时,应采用不发生火花、对撞击、摩擦不敏感的柔性地面。总的目标是不允许产生火花。常用的有不发火水磨石地面、不发火沥青地面、不发火导电沥青地面以及导静电地面。
  (2)当工作间内的危险品对静电作用特别敏感时,应采用不发生火花的导静电地面。
  (3)为了防止粉尘飞扬,积存在吊顶内,对有易燃易爆粉尘的工作间,一般不允许设吊顶。而现在大多为小青瓦屋顶,粉尘易积存到小青瓦上,会增加隐患。因此,规定当设置吊顶时不允许设入孔。
  (4)危险性工作间的内墙应抹灰,有利于清扫墙面上积存的粉尘。有易燃易爆粉尘的工作间,其地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑,不得有裂缝,所有凹角宜抹成圆弧。对粉尘较多的工作间,要求油漆,便于用水冲洗,对粉尘较少的工作间,采用油漆墙裙,可用湿布擦洗,内墙面应刷1.5~2.0m高油漆墙裙;经常冲洗的工作间,其顶棚及内墙面应刷油漆,油漆颜色与危险品颜色应有所区别。总之,不能让药粉长期积存在墙面上而留下隐患。
 楼主| 发表于 2013-8-24 08:26 | 显示全部楼层
14.烟花爆竹工厂总仓库建筑结构的基本要求有哪些?
  (1)储存危险品周期较长的总仓库的疏散门宜为双层,内层门为通风用门,两层
  门均应向外开启。
  (2)不得设门槛,门洞的宽度不宜小于1.2m。
  (3)危险品总仓库的窗应能开启,并配置铁栅和金属网。
  (4)在勒脚处宜设置进风窗。
  (5)危险品仓库的地面应能防潮、防静电,平整、不产生火花。
  15.对各级危险性建筑物耐火等级的规定?
  (1)各级危险性建筑物的耐火等级不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》中二级耐火等级的规定;
  (2)面积小于20m2的A 级建筑物或面积小于300m2的C 级建筑物的耐火等级可为三级。
  16.A级建筑物设置防护屏障主要作用有哪些?
  (1)阻挡因爆炸产生的抛落物。
  (2)削减因爆炸产生的冲击波。
  (3)为其爆炸产生的冲击波和抛落物排泻导向。
  (4)给操作人员在发生事故时提供躲避的条件。
  17.危险品仓库的安全出口设置要求有哪些?
  危险品仓库的安全出口不应少于二个;当仓库面积小于150m2,且长度小于18m时,可设一个。仓库内任何一点至安全出口的距离不应大于15m。
  18.危险品仓库的基本安全措施有哪些?
  防潮、隔热、通风、防小动物等措施。
  19.危险性厂房内通道宽度有何规定?
  (1)厂房内的通道宽度≥1.2m;
  (2)每排操作岗位间的通道宽度≥1.0m;
  (3)工作间内的通道宽度≥1.0m。