注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2925|回复: 11

电热水器外壳带电事故案例及预防

[复制链接]
发表于 2013-9-18 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式


1.      事故经过
某市电扇厂一职工拿着热水瓶去灌开水,刚拧开电热水器的水龙头,便遭到电击,热水瓶打得粉碎,该职工吓得满头大汗。幸好这位打水者穿的是胶底皮鞋,否则,后果将更为严重。
2.      事故原因
现场检查,用验电笔测试电开水器外壳,氖管发红光。所用热水器功率9kW,电源电压为三相380V,外壳已接零并接触良好,安装使用半年多了,也一直未发现问题。那么,为什么会发生像今天这样的电击事故呢?
检查人员进一步检查分析,拉下电热水器的电源开关,拆开电源箱盖板,用500V摇表检测每个回路的绝缘电阻。测量结果,主电路良好,绝缘电阻达50MΩ,只是控制电路的绝缘只有0.1 MΩ,其原因是有一根电线绝缘皮老化,靠在外壳内壁。再继续检查下去,发现电热水器的外壳接中性线(零线)通过暗埋在墙里的线管,接在二楼的照明控制刀开关下接线端子(出线端)的中性线(零线)上。因当日是星期天,大多数人在家休息,办公楼只有少数几个人加班。但是那个接有该电热水器的刀开关,也被人在星期六下班时一并都拉至断开位置,造成中性线(零线)人为断线,使热水器失去了接零保护的作用。于是,检察人员把保护中性线(零线)径直改接到电源中性线(零线)上,并把电热水器内的那根绝缘不良的导线作了处理,热水器外壳带电故障即刻排除。
怎样预防电热器引起的火灾
   随着人民生活水平的提高,电烤箱、电热炉、电热褥等一些电热设备进入了千家万户。由于他们使用简便,清洁卫生而颇受人们的青睐。但是,人们往往忽视了这些电热器潜在的火灾危险性。火灾统计表明,由于电热器引起的火灾逐年增加,给国家和人民造成了巨大经济损失。那么,怎样预防呢?
1)  克服麻痹思想。使用电热器时,要有专人看管,停电后或离开电热水器时,必须切断电源。
2)  严禁电热器线路超负荷运行。应根据电热器功率配备足够截面的导线,以免烧坏导线引起火灾。
3)  严禁直接在可燃物(如:桌子上、木板上)放置使用电热器。电热器下面应垫瓷砖、石棉板等非易燃物制作的垫座,或设置专门的支架。
4)  根据烘烤物的性质,严格控制烘烤的时间,防止烘烤时间过长引起燃烧。使用红外线加热时,距离灯泡的距离要适当。
5)  使用微波炉和电磁炉时要防止线圈受潮,以免因短路产生火花引起易燃物燃烧。
6)  根据需要安装和正确使用温度控制器和温度调节器。严格掌握升温条件,一旦出现温度突然上升,应迅速切断电源。
                   ——《电气安全事故分析及其防范》
文章摘录:www.ehs.cn

发表于 2013-9-18 10:47 | 显示全部楼层
外壳接零或接地不允许串接开关。
发表于 2013-9-18 10:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-9-18 10:56 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-9-18 12:59 | 显示全部楼层
henbu很不错的分享。。。。。
发表于 2013-9-18 14:34 | 显示全部楼层
学习了,顶!
发表于 2013-9-18 15:55 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2013-9-18 15:59 | 显示全部楼层
琳、_许沵温暖 发表于 2013-9-18 15:55
不错不错

回信息
发表于 2017-5-3 14:41 | 显示全部楼层
来打酱油的!!!!!
发表于 2017-5-9 10:39 | 显示全部楼层
我是来打酱油的
发表于 2017-5-9 10:55 | 显示全部楼层
...................
发表于 2017-7-4 07:55 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-17 04:46

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表