注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1945|回复: 10

导静电设施失效,油轮起火爆炸

[复制链接]
发表于 2013-11-6 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
导静电设施失效,油轮起火爆炸

作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击: 733  评论:0 更新日期:2013年09月22日

-



1 事故概况
广东佛山某油库码头,一艘装载 450t 燃油的油轮,7月8日临晨2点卸油过程中发生大爆炸,造成直接经济损失数百万元人民币,幸无人死亡。
事故发生后,当地消防部门出动27辆消防车,139名官兵参加灭火。由于灭火抢救及时,无人员伤亡,大火也未蔓延上岸。
2 事故原因
油品质量差、码头和油船存在违章操作和静电起火是造成此次严重事故的主要原因。
(1)当时该油船上装载的燃油属于质量很差的混合油,经化验发现该油品闪点低于13℃,也就是说常温下已达到燃点,十分容易发生火灾爆炸事故。
(2)导静电设施不合格
事故调查发现,油船与码头的静电联线中8股电线已断了4股,并且静电夹有生锈现象,静电联线的连接可靠性没有保证,导致静电大量积聚在船内,引发放电。
(3)码头和油船存在违章操作
事发时油船和码头的值班人员擅离职守,作业现场无人监管;
尤其是,该油库码头批准装卸的油品为闪点60℃以上的油品,但实际装卸时油品闪点低于13℃,严重违规。
3 事故教训
(1)装卸油品作业时,人员必须坚守岗位。
(2)应当严格按照规定进行油库设施的维护检查,及时发现设备存在的安全隐患。
该事故中,正是由于静电联线的连接可靠性没有保证,导致卸油过程中静电大量积聚在油船内,引起静电放电,引爆舱内爆炸性混合气体。


发表于 2013-11-6 09:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-6 10:14 | 显示全部楼层
阅,顶。
发表于 2013-11-9 09:48 | 显示全部楼层
静电危险因素
发表于 2014-11-14 14:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-25 15:08 | 显示全部楼层
分析的到位
发表于 2014-12-15 09:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-28 09:06 | 显示全部楼层
管理不到位
发表于 2015-1-16 15:49 | 显示全部楼层
超值强帖,帮你顶,^_^












论坛推广,产品论坛,论坛发帖,网络推广,外链代发。
联系QQ:188662808
________论坛发帖价格____________
发帖价格
套餐一 50元3000条
套餐二 100元7000条
套餐三 200元15000条
当天发完,提供详细报表,保证数量。
包月:350元每天1000条共30000条
包月:480元每天1500条共45000条
包月:800元每天3000条共90000条
包月:1200元每天5000条共150000条
每天发完,提供详细报表。
联系QQ:188662808
发表于 2015-4-22 08:33 | 显示全部楼层
很好的警示教育
发表于 2015-4-22 09:18 | 显示全部楼层
安全生产责任制未落实
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-30 07:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表