注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1566|回复: 0

混凝土搅拌机使用安全技术

[复制链接]
发表于 2013-11-22 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  搅拌机安装应平稳牢固,并应搭设定型化、装配式操作棚,且具有防风、防雨功能。操作棚应有足够的操作空间,顶部在任一0.1×0.1m区域内应能承受1.5kN的力而无永久变形。
2  作业区应设置排水沟渠、沉淀池及除尘设施。
3  搅拌机操作台处应视线良好,操作人员应能观察到各部工作情况。操作台应铺垫橡胶绝缘垫。
4  作业前应重点检查以下项目,并符合下列规定:
1)  料斗上、下限位装置灵敏有效,保险销、保险链齐全完好。钢丝绳断丝、断股、磨损未超标准。
2)  制动器、离合器灵敏可靠。
3)  各传动机构、工作装置无异常。开式齿轮、皮带轮等传动装置的安全防护罩齐全可靠。齿轮箱、液压油箱内的油质和油量符合要求。
4)  搅拌筒与托轮接触良好,不窜动、不跑偏。
5)  搅拌筒内叶片紧固不松动,与衬板间隙应符合说明书规定。
5  作业前应先进行空载运转,确认搅拌筒或叶片运转方向正确。反转出料的搅拌机应进行正、反转运转。空载运转无冲击和异常噪音。
6  供水系统的仪表计量准确,水泵、管道等部件连接无误,正常供水无泄漏。
7  搅拌机应达到正常转速后进行上料,不应带负荷启动。上料量及上料程序应符合说明书要求。
8  料斗提升时,严禁作业人员在料斗下停留或通过;当需要在料斗下方进行清理或检修时,应将料斗提升至上止点并用保险销锁牢。
9  搅拌机运转时,严禁进行维修、清理工作。当作业人员需进入搅拌筒内作业时,必须先切断电源,锁好开关箱,悬挂“禁止合闸”的警示牌,并派专人监护。
10  作业完毕,应将料斗降到最低位置,并切断电源。冬季应将冷却水放净。
11  搅拌机在场内移动或远距离运输时,应将料斗提升至上止点,并用保险销锁牢。