1.施工准备 1.1构配件 1.1.1钢管 1脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度2200mm,其它杆最大长度6500mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2钢管尺寸和表面质量应符合下列规定: 1)新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管允许偏差见下表: 序号项目允许偏差检查工具 1焊接钢管尺寸(mm) 外径48 壁厚 3.5-0.5游标卡尺 2钢管两端面切斜偏差1.7塞尺、拐角尺 3钢管外表面锈蚀深度≤0.50游标卡尺 4各种杆件的端部弯曲L≤1.5m≤5钢板尺 5立杆弯曲 3m 4m ≤20 6水平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m≤30 2) 钢管上禁止打眼。 1.1.2扣件 1扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定;采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。 2脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭矩达6.5N.M时,不得发生破坏。 1.1.3脚手板 脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板,每块质量不宜大于30kg。 1.1.4连墙件 连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A的规定。 1.2经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 1.3应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 1.4当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则须采取加固措施。 |