为了保证灭火器材的正常使用,需要定期对灭火器材进行检查点检。我公司使用的为ABC干粉灭火器。 一、 灭火器 灭火器共分7大部分﹕ 1、灭火器钢瓶瓶体。2、灭火器瓶体灭火剂。3、灭火器上下压力把。 4、灭火器压力表。5、灭火器插销。6、灭火器软管。7、灭火器喷嘴。 点检周期:每月一次 点检时间:每月15-18日 点检项目:压把、压力表、瓶身、软管、喷嘴、铅封插销 点检方法: 1. 检查压把和铅封是否完好 2. 检查压力表指针,绿色表示正常;黄色表示警示,代表压力偏大,在刻度范围之内可正常使用;如指向红色区域则为无压力,表示异常需要充装。 3. 检查软管及喷头是否无破损,喷头是否堵塞。 4. 检查瓶身是否有变形破损,是否生锈严重。 5. 检查灭火器是否在有效期内。 6. 做好点检记录 二、 消防栓 点检周期:每月一次 点检时间:每月15-18日 点检项目:封条、外箱 点检方法: 1.检查消火栓箱体有无变形,玻璃有无破损,箱门能否正常打开。 2.检查水枪、水带有无丟失,水带是否干燥﹐无破损﹐其接扣是否牢固能否正常投入使用。 3.检查阀门有无漏水。 4.目视检查报警系统是否处于正常状态. 5.做好点检记录。 三、 应急灯 点检周期:每月一次 点检时间:每月15-18日 点检项目:灯泡 点检方法: 应急照明灯的点检: 1.检查绿色工作指示灯是否工作正常,如红色指示灯亮则处于充电状态,如黄色指示灯亮则有故障。 2.检查外壳有无破损。 3.查看电池有无漏液现象发生. 4.拔掉电源(或按下点检按钮) ,检查应急照明灯能否正常照明,如正常工作则恢复电源供电。 5.如以上检查结果全部OK,则在消防设施点检表上签名确认。 |