时间: 2000年7月4日下午 事件经过: 除灰检修班长袁树斌安排卜凤有、赵忠鑫、高文涛到燃除部检修间做安全遮拦。下午13:40左右卜凤有没用任何工具,也未配带任何劳动保护用品,把电剪子接在检修间配电柜最下侧靠右侧DZ5---50/电压---380V开关上。接好后卜凤有把开关合上,开始剪铁皮,下午15:20左右干完活,卜凤有开始拆电源线。赵忠鑫在右侧离配电柜2米多远,看见卜凤有站着操作用左手先拉电焊机空气开关,随后卜凤有用左手去拉电剪子空气开关(也是站着,稍微低点头),此时开关处产生弧光,随后卜凤有蹦出来,赵忠鑫看卜凤有头发上有火苗,用手给扑灭。卜凤有脸手已烧伤,随即送医院治疗,经检查脸部局部及双手局部轻度烧伤。 暴露出的问题: 1、本次事件暴露出燃除部在管理上存在问题。按《电业安全工作规程》规定,没有受到专业训练和考试不合格者,不准进行电气操作。厂部规定燃除部临时电源的引接必须由燃除部电气人员进行。但燃除部对引接临时电源没有认真执行有关规定。 2、卜凤有本人对安规的学习不够,违章操作,说明其安全意识不强。 防范措施: 1、燃除部要认真执行《电业安全工作规程》及有关规定,加强管理。 2、燃除部要加强内部管理,职责分工应明确划分,要对各配电盘柜接线要明确责任,禁止机械检修人员乱接各种电动工具。 3、燃除部要加强职工的安全教育,特别是安全用电知识。 |