注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1310|回复: 0

超高层电梯一楼一预案

[复制链接]
发表于 2013-12-18 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
市民在享受“上上下下”便捷的同时,对电梯的安全性能也愈加关注。北京市质监局今天上午发布《超高层电梯应急预案》、《电梯安全提示标识》,为市民乘坐电梯加了“安全锁”。  市质监局2014年将对全市范围内公共交通、超高层建筑、老旧居民住宅、商(市)场、医院、学校等重点场所使用的电梯开展风险识别和风险评估,并制定相应的风险管控措施。
  据透露,在东城区试点的可实时监控电梯安全的物联网技术,今后将逐步覆盖全市地铁轨道交通。
  3000余台超高层电梯
  “一楼宇、一预案”
  据市质监局统计,目前,全市高度超过100米的超高层建筑共有120余幢,共有电梯3176台,其中,提升高度在200米以上的电梯44台,提升高度在100米以上的电梯1257台,最高运行速度达8米/秒。   
  “超高层建筑电梯速度快、载员多、楼层高、使用时段集中,一旦发生电梯故障和事故,应急救援工作难度大,易造成严重的社会影响”,市质监局特种设备安全监察处副处长邢磊介绍说,广州就曾发生过乘客在62层建筑300多米高空被困近1个小时的事件。   
  为进一步加强全市超高层建筑电梯安全,市质监局组织对全市超高层建筑电梯进行了调查,并结合建筑结构形式和电梯品牌、型号及技术特点等实际情况,编制了《超高层建筑乘客电梯困人专项应急救援预案编制指南》,明确了超高层建筑乘客电梯困人应急救援预案的救援组织、响应流程等突发事件应急处置的基本要素,并针对不同电梯类型和突发事件场景等,提出了相应的应急处置和技术操作方式、方法。包括电梯非开门区“停电”困人、“冲顶”困人、“蹲底”困人等几种情况的应急救援方法。   
  下一步,《编制指南》将由区县质监局发放至每个超高层建筑电梯使用单位,督促电梯使用单位逐条落实,全市超高层建筑电梯做到“一楼宇、一预案”,以提高电梯突发事件应急处置能力和处置水平。
  14.1万台电梯扶梯
  将贴电梯安全提示标识
  近期,市民在地铁、机场、车站、公交等公共场所都将看到醒目的电梯安全提示标识。据邢磊介绍,近期国内外发生多起电梯、客运索道和大型游乐设施事故,造成极大的社会影响。调查发现,除设备技术安全和使用管理问题外,公众安全意识淡薄是导致特种设备事故的重要因素之一。据统计,电梯安全事故中,普通乘客伤亡比例占到近1/2,其中有相当一部分是由于乘客安全意识不强和自我保护意识不足造成的。
  今年市质监局面向社会各界公开征集有关安全乘用电梯的提示图形标识设计方案活动,得到了社会各界的关注和参与。目前,经专家评选出的《电梯安全提示标识》已印制完毕并由区县质监部门发放至相关电梯使用及维保单位,在全市14.1万台乘客电梯和自动扶梯的显著位置进行张贴。
  此外,由市质监局制作的乘梯安全宣传系列动画短片,将分别在地铁、机场、车站、公交等公共场所播放,将展示乘客乘坐电梯及自动扶梯时的常见违反安全常识行为及其严重后果,以提高电梯乘客安全意识。
  实施高风险电梯
  分类监管
  据市质监局透露,2014年将对全市范围内公共交通、超高层建筑、老旧居民住宅、商(市)场、医院、学校等重点场所使用的电梯开展风险识别和风险评估,并制定相应的风险管控措施。本次电梯安全风险评估,共涉及电梯6278台,占上述重点场所电梯总量的25%。
  风险评估工作结束后,将向社会公示风险评估总体状况;通报责任单位,进行安全风险提示;通报行业主管部门监督整改;同时还将重大安全隐患通报所在地政府监督整改。
  此外,质监部门还将考虑针对超高层电梯设定严于一般电梯的管控指标。  