空气呼吸器又称贮气式防毒面具,消防呼吸器。它以压缩气体存放在碳纤维复合气瓶(或钢瓶)为气源,但瓶中盛装气体为压缩空气。正压式空气呼吸器的原理是呼吸过程中面罩内的压力大于外界环境压力,在使用过程中面罩内始终保持正压,使用更加安全,目前广泛应用在消防室战员以及相关人员在处理火灾、有害物质泄漏、烟雾、缺氧等恶劣作业现场进行火源侦察、灭火、救灾、抢险和支援。
一、正压式空气呼吸器日常管理
1、呼吸器应存放在方便取用、干净卫生的位置,存放区域做明显标识。
2、设置专人管理,定期点检及维护。
3、正压式空气呼吸器管理人每周检查一次气瓶储气压力,每次使用后及时充气并检查。
4、正压式空气呼吸器每次使用前后都应对呼吸设备进行检查,消防员每个月至少检查一次。
5、每月检查结果的记录,包括点检日期和异常问题点,应由专人整理存档。存档一般保存5年。
6、一旦发现空气呼吸器有异常,要及时通知安全管理工程师或安全专员复查并维护。
7、需要维护的设备要做好标识,在正压式空气呼吸器维修阶段,应配备相应备用防护用具。
8、正压式空气呼吸器的维修也需要有相应的记录,以方便后续的查证。
9、正压式空气呼吸器的减压阀不得随意维修,应由厂家专业人员进行维修。
10、正压式空气呼吸器在每次使用后,应认真按规定的清洗、消毒方法彻底加以消毒、清洗。
二、正压式空气呼吸器的保养
特别主要要保养的部件:供气阀、面罩
保养溶剂:消毒剂:70%乙醇、两汤匙氯漂白剂加四升水;清洁剂:中性洗涤剂与温水混合。
注意事项:
1.为防止呼吸器部件损坏,品质下降或加速老化,必须使用推荐的消毒液和清洁剂
2.用一块软布或纱布来清洁、消毒和冲洗。
3.让消毒剂保留建议的时间后把消毒剂擦掉,然后再擦干或晾干。
4.只有擦洗部件完全晾干后才能重新装配。
三、正压式空气呼吸器点检项目
1.目检整套正压式空气呼吸器是否有磨损或橡胶老化部件,检查中压管是否有切口、磨损、异常的软或硬点,或其他损坏,检查各连接件的紧密型,是否松动或损坏。
2.瓶口钢印上最近的静水压测试日期,以确保它是在使用期内(国内钢瓶每三年检验一次)。
3.确认减压阀、手轮是否旋紧在瓶阀接口上。
4.每年定期检测压力表。
5.点检气瓶内的压力,压力不应低于28MPa,如不满足则要充装气瓶。
6.检查供气阀、泄气阀是否闭合。
7.检查系统泄漏情况。打开气瓶后在完全关闭瓶阀,观察压力表读数在1分钟内压力下降不应超过0.5MPa如果超过这一数值,应贴上报修标记送检。
8.检查报警信号,打开气瓶阀10秒后再完全关闭气瓶阀,堵住冲泄阀轻微放气,同时观察压力表读数,在压力位5+0.5MPa范围内报警器应发出声响,如低于5MPa则应更换减压阀。
9.完全关闭气瓶阀,将面罩放在脸上,检查密封是否良好。
10.按操作规程正确使用一次呼吸器,检查使用中是否正常。
本文摘自个人安全防护网:http://www.dehsm.com/article-130.html,转载请注明出处。
|